[问题探讨] 排烟机房的照明灯是否需配蓄电池?

[复制链接]
     
发表于 2018-10-29 16:14:01 | 显示全部楼层
同意4楼意见
     
发表于 2018-11-5 11:58:25 | 显示全部楼层
四楼都说完了。不过要求180分钟,如果是1200KW的柴油发电机,1立方米的邮箱也只能够三小时。如果1200KW以上的柴发,就要要求加上180分钟的蓄电池了。
     
发表于 2018-11-13 16:25:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-26 18:19
如果不带蓄电池,180分钟如何保证?

兄弟,蓄电池是满足不了180分的供电要求的。
     
发表于 2018-11-13 16:32:26 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2018-11-13 16:25
兄弟,蓄电池是满足不了180分的供电要求的。

要求您可以写上,我也说了,为了免责。不写,不设计,就是设计师的责任。
     
发表于 2018-11-13 17:11:50 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-11-5 11:58
四楼都说完了。不过要求180分钟,如果是1200KW的柴油发电机,1立方米的邮箱也只能够三小时。如果1200KW以上 ...

    通常柴发的储油量能满足3小时要求的(水专业有火灾持续时间不到3h的情况,储油量也会备大一点),大的机组1立方米的油箱不够的话也会想别的办法(建筑专业也不限制设两个储油间、或在户外另设储油装置)。
    即使真出现了柴发仅持续运行2h的情况,灯具自带蓄电池的持续工作时间1h也可以满足要求了(不过想想挺搞笑,消防泵都不工作了,还要备用照明继续亮着有啥用?不过规范要求如此,就不再讨论了)。
     
发表于 2018-12-14 18:55:11 | 显示全部楼层
该灯具是否需要满足GB17945-2010标准,如果是,就只有两种灯能满足供电方式的分类,1、自带电池型;2、集中电源型。除此之外,标准中没有描述普通灯具是可以当消防应急灯具使用的。
     
发表于 2018-12-15 09:49:37 | 显示全部楼层
按〈民规〉13.8.1-13.8.2为应急照明
     
发表于 2018-12-15 09:52:23 | 显示全部楼层
按〈建规〉10.3.7应满足17945
     
发表于 2018-12-15 10:52:24 | 显示全部楼层
按上述,普通灯具不能作为应急灯具
     
发表于 2018-12-15 10:55:13 | 显示全部楼层
只能选择有消防认证的灯具了