排烟机房的照明灯是否需配蓄电池?
排烟机房的灯接至机房内双切箱,平时兼备用照明,灯具是否需自配蓄电池? 一般情况我们都带蓄电池,当然不带也满足规范要求。 cn39 发表于 2018-10-26 07:52一般情况我们都带蓄电池,当然不带也满足规范要求。
满足规范要求,但是审图还是经常提 备用照明的转换时间要求5s内,如果是2路市电ATS转换时间满足要求,如果是市电+发电机,发电机启动时间30S内,那得加蓄电池来作为过渡 疏散照明需电池有要求。只要风机电源满足要求,其备用照明由风机配电箱供电即可。如果是市电+发电机,发电机未正常供电时风机亦无电,此时备用照明亮不亮无甚关系,亦无需电池。 如果不带蓄电池,180分钟如何保证? 认同4楼意见! 180分钟应由配电系统保证。若由灯具自带电池保证的话,要计算一下需要多大的电池,灯具内能否放得下。若灯具内放不下应交代电池及其整流逆变等装置的安装位置和固定方式。 排烟机房的灯接至机房内双切箱,平时兼备用照明,灯具不需要配蓄电池,首先排烟机房的双切箱应该是满足消防要求的,备用照明不用再带蓄电池,只有疏散照明才要配蓄电池。 排烟机房、变电所等均一样,两路市电可以,一路市电加发电机不行(不能等风机用电才操作) 同意4楼的意见! 风机无电无法操作。 zhouke 发表于 2018-10-27 10:51
180分钟应由配电系统保证。若由灯具自带电池保证的话,要计算一下需要多大的电池,灯具内能否放得下。若灯 ...
系统无法保证,加电池为了免责~~审图如此,设计也如此~~至于现场如何安装,没办法~~图上不写就违规,现场也没人查~~ 同意楼上的意见。
消防设备房备用照明是强条,备用照明的转换时间有要求(民规要求不大于5S),发电机的转换时间无法满足,只能由蓄电池完成过渡照明。 发电机作为第二电源时,备用照明灯具应带电池。电池不必180分钟。
页:
[1]
2