Special Interview Power Quality Expert Chen Zhongli
1 建筑电气:您是上海市建设系统学科带头人,也是全国建筑电气行业从事电能质量研究的权威。最近几年,您和您的团队进行了一个规模很大的研究课题,对上海市的医院、高(超高)层办公等多类建筑进行了系统的谐波测试和数据分析工作,这是一项辛苦的工作,同时也是一项意义重大的工作,相信课题的成果不光是上海受益,全国的建筑电气从业人员希望从中获得借鉴。我们《建筑电气》一直很关注这项研究,我们杂志的读者朋友也很希望了解研究内容,尤其是谐波计算经验公式等具有实用价值的成果,您能就这方面的情况给我们做些简单介绍吗?
陈:随着变频设备、电子设备的普及应用,建筑工程配电系统的谐波问题日趋严重,由谐波问题造成的工程事故也日趋频繁。不幸的是,我们并没有在理论计算等一系列问题上做好准备。对于电气工程设计人员而言,同类型谐波源设备的谐波电流叠加计算方法和不同类型谐波源设备的谐波电流叠加计算方法等基本理论问题、配电系统谐波电流的预测计算问题或基于数理统计的谐波电流常用数据等工程设计所需解决的问题还很多。这些问题使得我们难以对谐波环境中的配电系统进行精确设计。为此,上海建筑设计研究院有限公司的专项科研小组自 1998 年以来,在上海市建委、科委以及上海现代建筑设计集团连续立项,对工程设计中所面临的谐波类技术问题进行系统的梳理、分析,并根据问题的轻重缓急,有序地开展研究工作。迄今为止,已开展了人居电磁环境测试分析、电子信息系统抗干扰研究、医院医技楼和大型办公建筑谐波电流地区性普查、谐波环境中变压器的 K 系数与 D 系数计算方法研究等一系列研究工作,并取得了医技楼 K 系数计算经验公式等初步成果,近期还将推出大型办公建筑变压器 K 系数和 D 系数计算的经验公式。但由于我国幅员辽阔、经济发展不平衡,故这些计算公式在不同地区的使用效果仍有待验证。
2 建筑电气:我们注意到,近几年行业增加了不少关于电能质量问题的标准规范或章节,如您主编的上海市标准《公共建筑电磁兼容设计规范》,行业标准 《民用建筑电气设计规范》( JGJ 16 - 2008 )也新增了第 22 章:电磁兼容与电磁环境卫生,对电能质量问题给予了专门规定,以规范建筑电气行业的电能质量设计。作为这一章节的主要编写人,请您谈谈在 2008 版《民规》中增加该章节的相关情况。
陈:由于编制组知识的局限性,《民用建筑电气设计规范》(国家行标)、《公共建筑电磁兼容设计规范》(上海市标准)对于电磁环境、电能质量以及谐波治理等方面的规定是不系统、不全面的,总体上还处于起步阶段,不过,有标准总比没标准好一些。
3 建筑电气:面对目前日渐严峻的电能质量形势,我们建筑电气领域越来越关注电能质量问题,您作为中国建筑学会建筑电气分会电磁兼容专业学组主任委员,对下一步的工作有何考虑?
陈:近期的主要目标是解决不同类型建筑物中,变压器 K 系数和 D 系数的计算问题;力争实现变压器 K 系数和 D 系数的工具化(列表或曲线)。
4 建筑电气:我们杂志一直高度关注电能质量问题,我们有责任也有义务充分利用《建筑电气》这个专业平台,快速准确地为业内提供电能质量方面的技术资讯。我们非常愿意配合电磁兼容专业学组的工作,以共同促进建筑电气行业改善电能质量。关于这一点,请您给我们杂志提出指导意见。
陈:《建筑电气》是我们国家电气设计施工行业的主导性媒体,在电气行业技术人员的宣传、教育和培训方面负有特殊的责任。作为电气行业的核心刊物,《建筑电气》有必要也有能力在电磁兼容技术的推广普及方面做出重要贡献。
陈众励简介
教授级高级工程师;上海现代建筑设计集团技术委员会电气专业委员会主任;上海建筑设计研究院有限公司副总工程师;建设部建筑智能化技术专家委员会委员;上海市建设系统学科带头人;中国建筑学会建筑电气分会副理事长,中国建筑学会建筑电气分会电磁兼容专业学组主任委员;全国建筑电气设计技术协作及情报交流网副理事长;全国智能建筑技术情报网副理事长;《建筑电气》杂志编委会副主任委员。
建筑电气杂志社