1 智能卡式自动售货机
作为自动售货机的核心技术,可编程控制器(PLC)将传统的继电器控制系统与计算机技术结合在一起,具有高可靠性、灵活通用、易于编程、使用方便等特点,因此近年来在工业自动控制、机电一体化、改造传统产业等方面得到普遍应用。70年代以来,人们开发了采用微机控制的各种新型机器和利用信用卡取代钱币并与计算机连接的更先进的自动售货系统,如自选商场、自动售票和检票系统、现金自动提款机等。
现在,人们正在对自动售货机加以改进,已经开发出可以支持刷卡支付功能的自动售货机,并且有了可以使用公交卡的一卡通式新型机器。一些新型自动售货机将不再使用现金付款,而用先进的IC卡和手机电子货币支付的方式,只要输入手机号或是IC卡号,就可以轻松地拿到自己所要的商品。自动售货机已成为智能建筑的一个组成部分。
2 自动售货机的电源
自动售货机根据销售商品的不同、体积大小的不同、以及冷热饮的不同,耗电量是不同的。比如:一种可以提供热饮的售货机,要求功率为1 650 W;一种体积为980 mm × 900 mm × 1 830 mm 的可以放100瓶饮料的售货机,最大用电量为550W;一种1 065 mm × 805 mm × 1 830 mm 的可以放438罐饮料的售货机,耗电量约为800W;一种818 mm × 800 mm × 1 860 mm 具备加热功能的售货机,需要功率为1 4 0 0W;笔者认为在进行负荷计算时,可以按1 0 0 0 ~ 1 500 W考虑。
可以参考设计规范中电冰箱的回路要求,设计预留自动售货机的电源。一般电冰箱要求设专用单相三极插座,还应设置漏电保护装置,并且,电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般专用电源插座都采用250V / 16A,完全可以满足1 500 W的售货机用电要求。
如果是出售香烟等不需要制冷或加热的售货机,就不需要这么大容量,可以考虑500 W以下,用250V / 10A的普通插座供电就可以了。无论是哪种情况,通常还是应该为自动售货机设计带漏电保护的专用回路,以保证使用上的人身安全,也便于管理。
3 自动售货机的安防及节能
a. 安防系统。自动售货机由于是无人管理,因此会有被破坏的危险。即使取消了售货机上的货币系统,售货机内摆放的诱人饮料或其他商品,还会诱发某些人对自动售货机的破坏与偷盗。现在的自动售货机除了本体结构上有多重防盗功能外,还可以安装自动报警系统,如果察觉异常的举动,自动售货机会发出声音,并向控制中心发短信报警。也可以在自动售货机上安装摄像头及各种功能的传感器等等。
b. 节能技术。目前,出售清凉饮料成为自动售货机行业的主流。节能型售货机需要通过温度传感器和控制程序控制冷却系统,使得售货机即使在夏季电力消费高峰时,也能适时关闭冷却器,而不影响保持低温的效果。除了制冷系统的优化,改善机器的结构和设计、合理使用材料和先进的控制方式等都可以达到节能的目的。
4 结束语
随着越来越多的智能建筑的建成,围绕这些建筑群体,周边环境大为改善,这些地方无疑是自动售货机投放的首选地带。智能建筑需要自动售货机提升它的智能化程度,自动售货机也需要智能建筑为其提供良好的环境和应用氛围,相辅相成,协调发展。