账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6226|回复: 9

[问题探讨] 10kV是否应设联络柜!

[复制链接]
     
发表于 2018-9-28 10:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2018-9-28 10:17 编辑

一工程,两路10kV进线,中间设联络柜。平时母联断开,每路电源都正常工作(变压器都按经济运行选取),方案如下图: 666.png
我的困惑,这里联络柜的设置是否违规,是否合理!如果不合理,主要是技术方面不合理,还是经济方面不合理!这里设置联络柜的意义,我想了半天也没搞懂!
请指教,谢谢!



发表于 2018-9-28 10:16:47 | 显示全部楼层
技术上,肯定是合理的,比不联络好很多
发表于 2018-9-28 10:17:52 | 显示全部楼层
经济上,主要是担心供电部门的高可靠费用问题
     
 楼主| 发表于 2018-9-28 10:42:26 | 显示全部楼层
多谢答复!
现在的确遇到这个问题了!
     
发表于 2018-9-28 10:44:06 | 显示全部楼层
很多地方供电部门 要求10kV不能加母链..
当然 加上母链,可靠性费用贵一倍,可靠性也高点.

点评

谢谢!  发表于 2018-9-28 15:00
     
发表于 2018-9-28 10:56:25 | 显示全部楼层
这个和当地供电主管部门决定

点评

多谢!  发表于 2018-9-28 15:00
     
发表于 2018-9-28 13:34:50 | 显示全部楼层
按当地供电局规定执行

比如帝都,很多区都可以,唯独通州不行。

点评

非常感谢!  发表于 2018-9-28 15:00
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则