[问题探讨] 楼梯间烟感

[复制链接]
发表于 2018-9-27 10:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
楼梯间设置烟感,只在楼层平台设置,还是在楼梯转角平台也设置?欢迎讨论。
     
发表于 2018-9-27 15:58:18 | 显示全部楼层
楼层平台设置就可以了
     
发表于 2018-9-27 16:01:58 | 显示全部楼层
请问,楼梯间设置探测器的作用?楼梯间是没有可燃物的
     
发表于 2018-9-27 16:17:22 | 显示全部楼层
曾经在一家省内最大最强的医院住院治病。病房楼因病人太多,走廊内、前室内布置满了加床,设计200病床,实际有300病床;楼梯间前室被用来做垃圾收集间,放置了5个大垃圾桶,装满了生活垃圾和医疗垃圾;楼梯间经常有人聚集抽烟;楼梯间及前室的常闭防火门,实际处于常开状态。
     
发表于 2018-9-27 16:20:25 | 显示全部楼层
所以,楼梯间、前室都有可能存在可燃物的。
     
发表于 2018-9-27 16:35:42 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2018-9-27 16:20
所以,楼梯间、前室都有可能存在可燃物的。

试问按你所说情况,楼梯间火灾后人员如何疏散
     
发表于 2018-9-27 16:36:43 | 显示全部楼层
医院是消防重点单位,如此状况是消防督查的严重失职。要知道,不是所有管理问题都能用技术措施解决的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-27 16:38:47 | 显示全部楼层
如果必须设置,每三层设置即可。楼层或休息平台均可。但最高层楼板下必设
     
发表于 2018-9-27 16:51:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-9-27 16:36
医院是消防重点单位,如此状况是消防督查的严重失职。要知道,不是所有管理问题都能用技术措施解决的

我说的是真实的现状,虽然你我都明白不应该是这样的。我只是想说明,在楼梯间和前室内,可燃物是可能存在的,所以,楼梯间每层布置探测器很有必要,而且增加的投资,微不足道。
 楼主| 发表于 2018-9-27 16:56:47 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-9-27 16:01
请问,楼梯间设置探测器的作用?楼梯间是没有可燃物的

火灾时,消防控制室人员知道,这个楼梯间有烟,不能通知人员往这里疏散(火灾时,不可避免有的楼梯间会进烟)
     
发表于 2018-9-27 17:03:37 | 显示全部楼层
赞成8楼意见,三层设一个足以。
     
发表于 2018-9-27 17:08:56 | 显示全部楼层
本来楼梯间不应有可燃物,不用设烟感的,设烟感就已经考虑到了国情。
     
发表于 2018-9-27 17:09:38 | 显示全部楼层
现在消防基本都要求每层设置..
     
发表于 2018-9-27 19:41:54 | 显示全部楼层
我们单位以前是在每个楼梯段的顶部设一个

后来,规范有变化,审图要求每3层设一个(大概是这意思,具体时间不记得了)

后来画图费事儿,干脆每层都设一个,转角平台不设。
     
发表于 2018-9-27 20:01:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 16:56
火灾时,消防控制室人员知道,这个楼梯间有烟,不能通知人员往这里疏散(火灾时,不可避免有的楼梯间会进 ...

实际操作没有任何意义。消控室的人还能管楼栋里面的人的疏散么?再说,不往楼梯疏散又往哪呢