账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7637|回复: 7

[求助] △/YY双速风机星接接触器选择问题

[复制链接]
     
发表于 2018-9-19 11:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
△/YY双速风机高速时,星型接触器按高速的一半选(0.5Im2)。《工业与民用配电设计手册》4版P1075页,为什么是0.5Im2?  
     
发表于 2018-9-19 14:07:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-19 14:11:14 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-9-19 14:07
《工业与民用配电设计手册》4版P1075页,为什么是0.5Im2?

△/YY双速风机高速时,星型接触器按高速的一 ...

什么区别?我也不知道

星三角还知道点儿,所有双三角的我都不太懂~~
     
发表于 2018-9-19 14:31:57 | 显示全部楼层
看看这个或许有帮助,如图。

看看这个就明白了

看看这个就明白了
     
 楼主| 发表于 2018-9-19 14:40:09 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2018-9-19 14:31
看看这个或许有帮助,如图。

按图中右侧图YY接线图,是2个Ih/2流向星接点,为什么出来流向接触器还是Ih/2?
     
发表于 2018-9-19 15:06:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-19 16:19:35 | 显示全部楼层
结合4楼、6楼,懂了~~谢谢~~
     
发表于 2018-9-19 17:14:27 | 显示全部楼层

结合4楼、6楼,懂了~~谢谢~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则