[求助] 这个房间走廊有必要设灯吗

[复制链接]
     
发表于 2018-9-17 09:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公室照度要求300lx,这种房间要怎么设置呀
QQ图片20180917095156.png
发表于 2018-9-17 10:12:10 | 显示全部楼层
最少平行于外窗设置两盏
     
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:36:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-17 10:12
最少平行于外窗设置两盏

就是说这个小走廊就不用设灯了是吗,但是照度和功率密度就不合适了呀,
发表于 2018-9-17 10:46:40 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-9-17 10:36
就是说这个小走廊就不用设灯了是吗,但是照度和功率密度就不合适了呀,


小走廊要设灯,但小走廊处不用满足300LX要求
     
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:56:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-17 10:46
小走廊要设灯,但小走廊处不用满足300LX要求

我还有点疑问,左边这个办公室放两个灯是不是少了,这几个房间照度怎么算都没算合适,是我选的灯具不合适吗
2.png
     
发表于 2018-9-17 10:59:23 | 显示全部楼层
办公室的照度均匀度要满足
     
 楼主| 发表于 2018-9-17 11:18:44 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-9-17 10:59
办公室的照度均匀度要满足

这个要满足应该怎么做呢
     
发表于 2018-9-17 11:29:07 | 显示全部楼层
照明规范有计算公式的
     
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:09:25 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-9-17 11:29
照明规范有计算公式的

我用天正电气算的照度
发表于 2018-9-17 14:36:23 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-9-17 10:56
我还有点疑问,左边这个办公室放两个灯是不是少了,这几个房间照度怎么算都没算合适,是我选的灯具不合适 ...

不行就调整光源功率
     
发表于 2018-9-18 10:55:43 | 显示全部楼层
设,照度低点
     
发表于 2018-9-21 09:47:03 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-9-17 10:56
我还有点疑问,左边这个办公室放两个灯是不是少了,这几个房间照度怎么算都没算合适,是我选的灯具不合适 ...

如果办公桌垂直墙面  那么这个布置就错了
     
发表于 2018-9-21 09:48:50 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-9-21 09:47
如果办公桌垂直墙面  那么这个布置就错了

像这种办公室  往往就是办公桌垂直墙面  这是灯具要转90布置  防止眩光
     
 楼主| 发表于 2018-9-27 08:12:32 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-9-21 09:48
像这种办公室  往往就是办公桌垂直墙面  这是灯具要转90布置  防止眩光

但是也没有明显表示办公桌要怎么布置,只是一个空房间
     
发表于 2018-9-27 08:40:05 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-9-27 08:12
但是也没有明显表示办公桌要怎么布置,只是一个空房间

要你布置,办公桌会如何摆放,不妨你摆放看看是水平合理还是垂直墙合理