1、一般在哪些情况设多消防控制室?
2、每个消防控制室都需要值班吗?
     
发表于 2018-9-4 12:34:36 | 显示全部楼层
量变到质变。从运行管理和线路分布角度综合考虑。消控室当然要值班。满足火规6.1.4条除外
     
发表于 2018-9-4 14:02:35 | 显示全部楼层
如果联动控制线及手动控制线较多,可以采用分区域设几个消防控制室,否则线路太多、太长,施工难度大,可靠性低。
发表于 2018-9-4 14:50:36 | 显示全部楼层
消防控制室都需要值班
发表于 2018-9-4 14:52:26 | 显示全部楼层
分设消防控制室,一种是线路太多,太长,点数太多,另外就是完全是不同的区域或物业管理
发表于 2018-9-4 14:54:28 | 显示全部楼层
我院设计的一栋楼就设置了两个消防控制室,就是因为裙房是还建的,主楼是自己的,完全两家公司运营
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 18:03:48 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-9-4 12:34
量变到质变。从运行管理和线路分布角度综合考虑。消控室当然要值班。满足火规6.1.4条除外

6.1.4条是针对区域控制器的规定
     
发表于 2018-9-4 18:52:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-9-4 18:53 编辑

有无人值守的要求,6.1.4条说明了
说白了就是所有报警、联动信号在主消控室都能显示,没有硬拉线,只有值班人员可以进入,这样就可以无人值守。
     
 楼主| 发表于 2018-9-5 08:36:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 14:54
我院设计的一栋楼就设置了两个消防控制室,就是因为裙房是还建的,主楼是自己的,完全两家公司运营

两边消防各管各,不算多消防控制室。
     
发表于 2018-9-5 09:06:31 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-9-5 08:36
两边消防各管各,不算多消防控制室。

应该也算,这种情况下,一般消防水泵房只有一个..只不过,管理公司不同而已.