账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2875|回复: 5

[求助] 有没有这样的塑壳?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-23 09:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般带短延时的塑壳 短时耐受几乎都是5~15kA/1s,壳架电流200A以下的还要差。有没有瞬动能整定10~15kA以上,短延时能整几百A的塑壳?   这样变电所馈出线 近端短路塑壳就瞬动牺牲选择性且满足允通能量要求 受电端短路塑壳延时几十ms动作仍有选择性且满足短时耐受要求。
发表于 2018-8-23 10:51:06 | 显示全部楼层
一般都是变电所馈出线的塑壳短延时,受电端塑壳瞬动
     
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:47:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-23 10:51
一般都是变电所馈出线的塑壳短延时,受电端塑壳瞬动

变电所塑壳近端短路电流太大,一般15~50kA,短延时分断耐受不够的。能整定的瞬动又太小,影响选择性。
     
发表于 2018-8-23 12:10:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2018-8-23 12:13 编辑
qsy 发表于 2018-8-23 11:47
变电所塑壳近端短路电流太大,一般15~50kA,短延时分断耐受不够的。能整定的瞬动又太小,影响选择性。

以NSX100为例,塑壳断路器的瞬动保护能整定最大为15In,短延时可在1.5~10In左右
10~15kA以后断路器能量脱扣,时间5ms左右。
54.jpg

     
 楼主| 发表于 2018-8-23 13:13:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsy 于 2018-8-23 13:15 编辑

请教 NSX配MIC5脱扣器,瞬动能否取消?假定接几十m电缆后串接有NSX塑壳配TMD脱扣器的话,能实现后级塑壳出口短路时 选择性跳闸吗?不太了解后级的NSX塑壳会不会也有能量跳闸。
     
发表于 2018-8-24 12:16:32 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2018-8-23 13:13
请教 NSX配MIC5脱扣器,瞬动能否取消?假定接几十m电缆后串接有NSX塑壳配TMD脱扣器的话,能实现后级塑壳出 ...

1.NSX系列断路器,无论热磁式还是电子式脱扣器,其瞬动保护都不能取消或关闭;
2. NSX塑壳断路器的能量脱扣电流为25倍其额定电流,如果下级短路电流值大于该值则断路器会能量脱扣动作;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则