账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7736|回复: 6

[求助] 变配电室位置的确定。

[复制链接]
     
发表于 2018-8-18 08:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。但是像图中这种情况,地下二层是一个大底盘,地下一层为局部,这种情况下变配电室设置在地下二层算不算违反规范?
TIM图片20180818084333.png
     
发表于 2018-8-18 12:05:19 | 显示全部楼层
对于车库来说,是地下一层吧,变配电室又不设在楼正下方,感觉不算最底层
     
发表于 2018-8-19 11:43:05 | 显示全部楼层
建筑巧妙处理下,那个所谓的负1层算到单体,多简单的问题
既不改变初衷,又规避规范
发表于 2018-8-20 09:12:40 | 显示全部楼层
图审就按这条让你修改,你怎么办?(所以,不如按楼上的建议,改建筑名称)
     
发表于 2018-8-20 10:30:11 | 显示全部楼层
你可以放置在地下二层,但地面抬高1米
     
发表于 2018-8-20 11:44:46 | 显示全部楼层
你这个车库应该是地下一层吧,单体是地下二层。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则