楼主: wzkasdwzk

[求助] 变压器低压侧零序电流互感器设计

[复制链接]
     
发表于 2018-8-30 14:58:42 | 显示全部楼层
IA+IB+IC=800+400+400=400A,这样不对。IB相量标注位子有待于确认。低压侧电流是从A流到C,IA-IC=IAC。或者是从C流到A,IC-IA=ICA。折算到高压侧,也只是这个电流。而且,因为没有零序电流,正序电流和负序电流的标量是相等的。这是你们主要错误。

点评

大学电路,你肯定不及格,和没入门的人差不多。  发表于 2018-8-30 15:10
我还写了幅值与相角。你这一回学到的东西太多了,得消化一下。IA与IB、IC相位角差180度。相量和=0  发表于 2018-8-30 15:09
     
发表于 2018-8-30 14:59:57 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-30 14:41
很好!图画得很好。只是不符合一个原则,中性点不接地系统,三相电流之和必然定于零。

老鹰,就凭他这一句话,就知道他思维错在哪里!跟之前猜想的没错!他对零序的概念还是不懂!
你辛辛苦苦给他画了一张图,他还来了一句评价:很好!
这样的人还跟他说什么,画什么图

点评

三四分钟的事,我有现成的,序分量讲义,随手一画就有,我说半小时,能讲完,因为,穿越电流,不难。  发表于 2018-8-30 15:12
     
发表于 2018-8-30 15:26:19 | 显示全部楼层
我的学业及不及格这个不重要,我在没在这个帖子上学到东西,暂且不说。只是建议你先冷静一下,先不要开讲坛,这样会误人子弟的。

为什么AC两相短路,高压侧A相电流为低压侧全相电流,而B相,C相只有(1/2)A相电流,就这个问题就不符合实际啦。低压侧相应功率是,线电压×线电流=3U相I相。 像你们的高压侧电流,能够平衡两侧功率,就不错了。

不要急躁,不要恼羞,我们懂不懂,你们做一个实验不就知道了吗?想一想现场实际情况和一些方法,不就清楚了吗?高压侧的功率必须和低压侧所消耗的电能相一致,不然分析一定是错误的。
     
发表于 2018-8-30 15:42:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 19:22:15 | 显示全部楼层
我们根据提供的高压侧电流,IA=800,IB=IC=(-1/2)IA,计算一下高压侧的功率;

三表法:P=UA×IA+UB×(-1/2)IA+UC×(-1/2)IA
              =UI+(1/2)UI[cos(60°+φ)+cos(60°-φ)]
              =(3/2)UIcosφ
只有低压侧的一半。

两表法:P=UAB×IA+UCB×(-1/2)IA
              =U线Icos(30°+φ)+(1/2)U线Icos(90°-φ)
              =(√3/2)U线Icosφ
              =(3/2)UIcosφ
与三表法一致,只有低压侧的一半。
如果是这样,用户只要把负荷加载在A-C两相之间,供电企业不是亏大发啦。

10*0.4+10*0.4=8.0MVA 岂能这样计算。10kV电压,即使是与400A电流正交,这里面是有相位差的。
我看你写书涉及到两表法功率测量,应该对这方面知识有所掌握,不知是真懂,还是假懂?

点评

P=UAB×IA+UCB×(-1/2)IA没写对,角度也不对,你算不了这样的题目。  发表于 2018-8-30 19:46
     
发表于 2018-8-30 19:45:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 19:49:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 19:53:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 19:54:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-31 09:29:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2018-8-31 09:30 编辑
设计原理 发表于 2018-8-30 19:45
你乱算,二表法测量三相电路原理,你不懂,二相短路,适用二表法测量功率。
60°+φ 这些角度不对。你得去 ...

呵呵,我们是根据你提供的IA=800A。IB=IC=400A,与IA相差180°,的说法来计算的。

现在,你认为需要改口,我们可以再为你计算一次。希望你圆说两个方面问题,1、高压侧三相电流和一定要等于零。2、低压侧功率必须要等于高压侧功率。

再增加你一点关于两表法功率测量的知识,A相电流(Ia)与电压(Uac)正交,必定是接线错误啦。(除非你把电流互感器安装再B相。但是,这也是一种错误接线。)看来你对两表法功率测量知识,知之甚少,更不敢写书啦。

你提供的图片,就是一种没有三相交流电概念的具体表现。没必要用 “ 复平面 ”加以掩饰。如果牵涉到复平面你的漏洞会更多。

好了,我们在重申一次;变压器低压侧至高压侧电流的折算,与变压器接线组别无关,就是说,DY与YY接线都是相同的,只与两侧系统相关。DY接线只是比YY接线单相短路电流大了一些,低压侧大,高压侧也会大。
以后不要再用你们那个图标了,它不对!也建议修改你们那一个规范,低压系统接地故障非短路故障也。

点评

你算一个出来大家学一学不好吗?  发表于 2018-8-31 10:03
     
发表于 2018-8-31 09:45:04 | 显示全部楼层

呵呵,如果你还认为; 零序分量电流不等于零序电流,你可以保持你的认识。希望你以后碰到类似问题也一定要把零序分量电流和零序电流加以区分。
就是说在计算实际电流时,也要将零序电流,正序电流,负序电流进行计算。再查一查设备仪表上3Io是什么意思。

点评

越说越不像话,典型的半瓶子醩,  发表于 2018-8-31 10:05
中性线中的零序电流 I0=Ia0+Ib0+Ic0=3Ia0=3Ib0=3Ic0  发表于 2018-8-31 10:04
     
发表于 2018-8-31 09:52:02 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-30 19:49
荣知事
看你右边的低压侧电流,Ia=17.32kA,Ic=17.32kA,电流方向。这种表述方法,说明概念是有问题的。 ...

其实,你,你们业内是把简单问题复杂化了,用不着去解释变压器如何电磁感应的。更没有必要引用序网阻抗,边界方程,行列式,把一种物理现象表述的约针对,最简捷,是最容易被人接受的。

     
发表于 2018-8-31 10:01:24 | 显示全部楼层
呵呵,上面这位,一定要说我们与 “ yangyang7201 ” 是同一个人。我们看 yangyang7201 也存在论坛上出现,有谁认识,给我们证明一下。yangyang7201 所说,与我们无关。好吗,先谢过啦!!!
     
发表于 2018-8-31 10:11:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-31 12:53:31 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-30 19:53
当然必须肯定,你在本论坛的水准,是上乘的水平,这是我说过的,你的理论还是呱呱叫的,只是走岔了一点路。

顶呱呱?,老鹰,你幽默起来一点也不含糊,哈哈。
连最基本的10kV单相接地故障都不会分析的人。。。是电气业内人士吗?
回到原本帖主的问题,答案是简单而明确的,无须再重复,所以接下不再回帖了。

但对于其他的问题,电流计算、保护校验、穿越电流的分析(包括三相电路和对称分量法分析),有愿意交流的同仁,请加QQ群“建筑电气原理设计30讲”(621185529),共同交流学习。
PS:刚在Q群内上传了穿越电流分析过程的电路图