[求助] 变压器低压侧零序电流互感器设计

[复制链接]
     
发表于 2018-8-30 10:09:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 11:01:10 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢你的“点评”。本来我们想把这张图片贴一下,现在你代劳了,省却我们一些麻烦。

像这种图片,也只能在你们民建系统流传,只因为其规范本来就有出入的。

1、关于图片中,低压侧单相短路电流折算问题,我们也不想多作解释了。只是建议你们可以有选择性地加载负荷。可以给你们透露一个知识;中性点不接地系统,一般应该采用二元件电能表,也就是两表法计量。正常情况下(感性负载,正相序),U相电流,少计电能;V相电流,不计电能;W相电流,多计电能。自己把握吧。

2、低压侧两相短路,就算是U相与W相吧。这时通过低压侧U相的绕组电流是 Iuw,通过W相绕组的电流是Iwu,两个绕组产生的磁通在变压器V相铁芯中的磁通是Φuw+Φwu=0, 你认为这时中间的高压绕组还能感生电流出来吗?(注意,没有零序电流,三角绕组上是不存在环流的。)

建议以后可以直接点“回复”,我们尽量满足你的要求,不要点“点评”,免得我们截频图片,谢谢。
     
发表于 2018-8-30 11:09:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 11:19:40 | 显示全部楼层
目前了解到的穿越电流有以下分析方法:
1、三相电路分析法;
2、对称分量分析法;
3、荣氏理论分析法;
显然第三种方法作为创新,有别于前两种方法。

对于一个从不知道什么是开口三角、到知道了以后却以蔑视口吻贬斥研究开口三角、进而掩饰自己的人;一个创新继电保护基本原理的人;一个凌驾于电路原理之上的人;一个只知道系统管理侧和用户终端侧而不知道什么是变电所的人,我觉得没有任何必要用传统方法跟他分析高低压侧电流是怎么穿越的,因为他早已经脱离了传统理论束缚,发明了一种全新的分析方法。

电气理论博大精深,个人而言以后需要跟论坛各位同仁请教的地方太多太多,以后也会发很多帖子请教问题,但我不会用这种方法去获取知识,绝不会自己连最基本的原理都不懂还生犟,让人反感。对于帮助自己的人,会表达由衷的真诚的感谢。
     
发表于 2018-8-30 11:28:57 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-30 11:09
你拉倒吧,一个不算就是了。还吹牛说,四分钟。你任指一个,我算给你看看。

呵呵,可能你没有看明白我们的帖子。我们只是说 “ 看明白我们上述帖子的分析过程,4分钟还不要。”

不看我们的分析已经知道低压单相短路,折算到高压侧的电流者。生而知之。
看了以后明白的,学而知之。
看了还不明白的,学而不知。(哈哈,玩笑)

我们任指一个题,你都能算明白。不妨你给提个题目范围,看看是不是值得一算。
     
发表于 2018-8-30 11:49:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 12:26:48 | 显示全部楼层
"两相短路,不会有零序分量电流的"这是你说的?用不用我给你画个两相短路电流的对称分量电路模型?
对称分量法中你就没见过行列式啊?那用到的最基本的基尔霍夫定律呢?还有还有替代定理如何替代、还有叠加定理,谁在激励,谁在响应,这可都是大二《电路》理论经典部分开篇不久就学到的啊!你知道怎么用在不对称短路的分析吗?
     
发表于 2018-8-30 13:56:59 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-30 11:49
你还是让我算的意思?还是你自己要算?
咱约定,我们算图片中的低压侧两相短路电流穿越到高压侧的电流值。 ...

我算已经没有必要了,因为我说的已经很清楚了。
也没有必要让谁公布,你自己直接贴在此帖上吧。
为了省却一些麻烦,只做定性分析就行啦,就作低压侧AC两相短路吧。
DY变,也可以。其实,与变压器接线组别无关。
变压器的变比就当作1:1吧,低压侧短路电流具体多少无所谓,符合输入等于输出就行啦。
     
发表于 2018-8-30 14:29:01 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-30 12:26
"两相短路,不会有零序分量电流的"这是你说的?用不用我给你画个两相短路电流的对称分量电路模型?
对称分 ...

呵呵,两相短路没有零序分量电流(忽略其他负荷,励磁电流)。我说的,你记住了!

你愿意画一个两相短路电流的对称分量电路模型,我们也无权干涉。估计一定是照猫画虎,画蛇添足。

我们见没见过 “行列式”,“克希荷夫定律”,还有”替代定律“如何替代,”叠加定理“ ,激励,响应。这个不重要,重要的是,在低压系统中”单相接地“与”单相短路“是完全不同的两种故障。大二,大三,大五,大六学过又如何,如果是学而不知,岂不浪费青春。
     
发表于 2018-8-30 14:34:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 14:41:41 | 显示全部楼层

很好!图画得很好。只是不符合一个原则,中性点不接地系统,三相电流之和必然定于零。

点评

胡说个啥么。不懂就是不懂,电气的学问,就是这样,懂了,是非常容易的,不懂是非常难的,猜不准的。  发表于 2018-8-30 14:48
     
发表于 2018-8-30 14:45:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 14:47:02 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-30 14:29
呵呵,两相短路没有零序分量电流(忽略其他负荷,励磁电流)。我说的,你记住了!

你愿意画一个两相短 ...

你那么多都不知道,你口口声声的电工基础,你学过吗?!
至于如何用对称分量法求解两相短路电流,包括计算过程和电路模型,你们不会就不会、不相信就不相信吧!想来又有什么必要费劲巴拉地画图写计算式再上传?!在你们高深的创新理论面前,一切都是徒劳的,呵呵。。。
     
发表于 2018-8-30 14:47:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽