呵呵,零序电流=三相中零序电流分量的和 你的意思是 零序(分量)电流≠零序电流。分量是分量,电流是电流,对吗? 那样我们是否可以人为 正序(分量)电流也不等于正序电流呀?
那么 实际电流(I)=正序(分量)电流(I1)+负序(分量)电流(I2)+零序(分量)电流(Io);也不成立了,因为:分量+分量+分量≠电流;
一般电力系统继电保护相关数据中,相关这个电流数据是按照 “3Io"标注,不按照” Io “标注的。
记得这方面我们已经帮助过你了。
上述高压侧电流折算过程,你没有见过。只是说明你孤陋寡闻了。折算过程于情于理事通的。既然,大家都认可高压侧零序(分量)电流(防止误解)是不能流通的,那我们只要减去这部分电流就可以啦。
下面再给你解释一下,高压侧,低压侧功率是如何平衡的。当然,还是认为低压侧B相短接,变压器变比还是1:1。
低压侧功率(三表法)P2=Pa+Pb+Pc=Ua×0+Ub×Ib+Uc×0 =UbIbcosφ=U相Icosφ
高压侧功率(两表法)P1=UAB×(-1/3)Ib+UCB×(-1/3)Ib
=(1/3)U线×I[cos(30°-φ)+cos(30°+φ)]
=U相Icosφ
(三表法)P2=Pa+Pb+Pc=Ua×(-1/3)Ib+Ub×(2/3)Ib+Uc×(-1/3)Ib
=(1/3)U相I[cos(60°-φ)+cos(60°+φ)]+(2/3)U相Icosφ
=U相Icosφ
两种测量方式,高压侧,低压侧,功率完全一致。
更不不像你下面说的:” 计算以后,只有高压侧,与故障相,相连的两个相线内有电流,不相连的没有电流。“ 如你所说,我们为什么不有选择性地加载负荷,那么高压侧得到的功率,消耗的电能还能准确吗? 为此,我们已在面回帖说到了这些问题,只是你没仔细阅读罢了。 |
|