呵呵,对于电力系统 “短路” 与 “接地” 是两种完全不同的故障,这是众所周知的,并没有什么新意。只知道 D,yn11变压器 低压侧单相短路电流较大,还是不够的。这个较大是相对于 Y,yn0 接线组别来说的,并非单相短路电流大于三相短路电流。再有把单相接地电流引用到三相过电流保护,一定错上加错了。以前计算过,并不代表实际就是这样。如果是真的是低压侧单相接地,而保护没有动作,而导致事故扩大,也承担不了这个责任。
只知道 D,yn11变压器 低压侧单相短路电流较大,还是不够的。还应该知道10kV侧零序阻抗无穷大,零序电流是无法流通的。如果能够知道这一些,就不会有低压侧单相接地故障(或者说低压侧短路故障吧。)可以用高压侧过电流来整定保护动作值啦,就不会有那个390A 啦。
如果能够知道接地电流是从大地返回电源的。就不会有 “系统接地” 电阻,不承担故障电流一说啦。
如果能够知道接地电流是从大地返回电源的。就不会有,中性线安装零序保护,可以保护低压侧单相接地啦。更没有把PEN线,或者变压器中性点接地引线,说成是中性线啦。
中性点不接地系统发生单相接地故障,系统相电压是不变的,因为电源中性点对任何一相,还是相电压。这是一般的继电保护知识。这也充分表明;"系统接地" 与所谓的引入大地参考点无关。