账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9651|回复: 12

[施工探讨] 住宅卫生间的水管是塑料的,但是淋浴和水龙头是金属的,LEB是否要接淋浴或水龙头。

[复制链接]
发表于 2018-8-5 09:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅卫生间的水管是塑料的,不属于金属,是可以不接的,但是淋浴和水龙头是金属的,这种情况下LEB是否要接淋浴或水龙头?请教大神指点。
     
发表于 2018-8-5 09:30:32 | 显示全部楼层
塑料管不用接,水龙头还有淋雨看看本身有没有接地的可能性,有的话就要接
 楼主| 发表于 2018-8-5 10:10:12 | 显示全部楼层
wangxingjia024 发表于 2018-8-5 09:30
塑料管不用接,水龙头还有淋雨看看本身有没有接地的可能性,有的话就要接

我想问的是,是否要预留接地线到淋浴或水龙头的位置。
     
发表于 2018-8-6 08:59:54 | 显示全部楼层
打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-5 10:10
我想问的是,是否要预留接地线到淋浴或水龙头的位置。

按图集做法要预留 家里装修一般都用内带金属的管  
     
发表于 2018-8-6 09:04:38 | 显示全部楼层
打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-5 10:10
我想问的是,是否要预留接地线到淋浴或水龙头的位置。

卡规范的话需要,可以看一下住宅电气设计规范10.2.2,不过实际中好像好多都不做
     
发表于 2018-8-6 09:07:32 | 显示全部楼层
我个人意见:塑料管不用接,所以金属龙头没必要接
     
发表于 2018-8-6 09:18:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-6 09:07
我个人意见:塑料管不用接,所以金属龙头没必要接

难道金属水龙头没有带电的可能?
     
发表于 2018-8-6 09:28:46 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-8-6 09:18
难道金属水龙头没有带电的可能?

可能会有感应电势
     
发表于 2018-8-6 10:06:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-6 09:28
可能会有感应电势

那还是要做等电位可靠啊
发表于 2018-8-6 11:15:24 | 显示全部楼层
如果按住宅电气规范10.2.2的条文解释,这个不需要接
     
发表于 2018-8-6 11:25:24 | 显示全部楼层
家里装修一般都用内带金属的PPR  PE管等  这算不算金属管呢
     
发表于 2018-8-6 12:52:46 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-8-6 11:25
家里装修一般都用内带金属的PPR  PE管等  这算不算金属管呢

不算           
     
发表于 2018-8-15 09:32:48 | 显示全部楼层
打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-5 10:10
我想问的是,是否要预留接地线到淋浴或水龙头的位置。

如果没有接地,应该不用接,没有传递危险电位的可能性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则