账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4520|回复: 2

[问题探讨] 卫生间内的散热器需不需要做局部等电位?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-4 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,卫生间内的散热器需不需要做局部等电位?孤立金属物的定义又是啥?望各位总不吝赐教。{:1_418:}
     
发表于 2018-8-6 09:16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-8-6 09:17 编辑

JGJ242-2011
10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属
活盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座
的PE 线以及建筑物钢筋网。
但是,一,我没画过,只写过说明;二,我家的金属散热器(采暖管好像是铝塑管)也没接。
     
发表于 2018-8-8 16:19:49 | 显示全部楼层
是金属材质的应该要的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则