账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4201|回复: 3

[求助] 应急疏散照明,EPS集中供电

[复制链接]
     
发表于 2018-7-16 10:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,在这种情况下

疏散指示标志还需要自带蓄电池吗?

我参考的图纸带了蓄电池,我认为没必要

(本单体为二级负荷,——消防控制室)
发表于 2018-7-16 10:57:17 | 显示全部楼层
有集中电池,疏散标志就不需要自带了
     
发表于 2018-7-16 13:54:48 | 显示全部楼层
集中、分散二选一
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:59:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-7-16 13:54
集中、分散二选一

好的   谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则