[规范条文] 明装引下线防接触电压

[复制链接]
     
发表于 2018-7-10 16:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一老厂房建筑,原建筑无防雷,改造后增加防雷,采用明装引下线,引下线根数超10根,引下线距地2.7m以下是否还需要绝缘层隔离以防止接触电压。
     
发表于 2018-7-10 16:48:38 | 显示全部楼层
规范4.5.6               
     
发表于 2018-7-10 16:52:35 | 显示全部楼层
利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
改造的能做到这点吗?估计很难,还是做上好,几十米管子才多少钱
发表于 2018-7-11 09:36:57 | 显示全部楼层
应该没有什么问题(为何是10根引下线,因为这种情况下,电阻小,接触电压小,雷电流泄放快)

点评

规范说5根,你也是这样的道理。规范说20根,你也是这样的道理。不可以这样讲道理的。  发表于 2018-7-16 20:22
     
发表于 2018-7-16 20:17:59 | 显示全部楼层
10根?应该不是并联在一处吧。分设在不同位置。
发表于 2018-7-16 20:24:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-16 20:30:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-16 20:32:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-16 20:36:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-16 20:38:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-17 09:14:23 | 显示全部楼层
一般下部会增加PE套管,2个作用,1是防护,2是绝缘,引下线的位置一般设置在远离人行的地方,对于接触触电的概率不大,只有在经常出入的人行口附近有引下线时才会设置防跨步电压措施
     
发表于 2018-7-17 09:18:04 | 显示全部楼层
10条引下线是指这些引下线之间能相互连接,分流均匀的情况。楼主设的专用引下线是很难满足这个条件的(要横向多屋连接成网笼状)。因此应执行规范下面的几点(实际更好的办法是地面绝缘、地下深埋)。
防雷是减少损害的概率,这类条款总要划线的,当标准定下来后,对某个确定工程来说,一定不是最优的,但对整个社会来说,应该是较优的(不是较优的就是规范编制错了)。本来设计人员是可跟据实际情况和自已的设计水平来适当调整的,但鉴于现时建筑设计这个行业的状况,设计人员没有这水平或不敢调整这类设计。
发表于 2018-7-17 17:07:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-17 17:12:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-17 17:15:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽