[问题探讨] 防火卷帘两侧的烟感算整个探测区域的探测范围吗

[复制链接]
     
发表于 2018-7-5 15:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘控制器直接连接火灾探测器时,防火卷帘两侧的烟感算整个探测区域的探测范围吗?因为这个烟感不连接到火灾报警控制器,所以特此疑问。
发表于 2018-7-5 15:40:25 | 显示全部楼层
算整个探测区域的探测范围吗?
不清楚什么意思?
     
 楼主| 发表于 2018-7-5 16:02:22 | 显示全部楼层
就是只有防火卷帘控制器直接相连的烟感能保护这个位置,和火灾报警控制器相连的烟感保护不到这个位置。
发表于 2018-7-5 16:15:53 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-7-5 16:02
就是只有防火卷帘控制器直接相连的烟感能保护这个位置,和火灾报警控制器相连的烟感保护不到这个位置。

是的,和火灾报警控制器相连的烟感保护不到这个位置,但其有信号,卷帘也可以动作
     
 楼主| 发表于 2018-7-5 16:26:46 | 显示全部楼层
   只需要防火卷帘控制器直接相连的烟感保护这个位置就可以了,不需要再加火灾报警控制器相连的烟感了。也就是消防控制室可以通过此防火卷帘的动作信号来当报警信号(烟感引起的防火卷帘第一次动作)。是这样理解的。
发表于 2018-7-5 16:36:03 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-7-5 16:26
只需要防火卷帘控制器直接相连的烟感保护这个位置就可以了,不需要再加火灾报警控制器相连的烟感了。也 ...

我明白楼主的意思了,是的,不用再增加了,这个虽然是专门联动卷帘门的,但其动作信号消防控制室一样知道
发表于 2018-7-5 16:50:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-5 18:42:28 | 显示全部楼层
我的做法:干嘛要算在探测区域内?正常的该画就画,防火卷帘的单加。

规范:当然算在探测区域内
     
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:34:11 | 显示全部楼层
因为地下室有梁的位置(梁高超过600mm),放置卷帘门烟感和温感已经很多了,所以就问是否还要在梁间区域再增加普通烟感,同时想问下火灾报警控制器相连的烟感烟感算32个点内的吗,还是只算防火卷帘模块的点数就可以了。
发表于 2018-7-12 10:42:47 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-7-12 10:34
因为地下室有梁的位置(梁高超过600mm),放置卷帘门烟感和温感已经很多了,所以就问是否还要在梁间区域再 ...

本身这个烟感(专用的)就没有连接在火灾报警控制器上,不算那32个点