账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6386|回复: 13

[问题探讨] 建筑电气设计原理30讲内容探讨第2篇

[复制链接]
发表于 2018-7-1 10:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-1 10:36:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-1 10:47:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-1 10:56:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-2 09:44:37 | 显示全部楼层
TT系统,如果路灯接地电阻4欧,故障电压110V,危险。要想降到安全电压下,接地电阻得1欧以下,这很难做到。
     
发表于 2018-7-3 15:12:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-2 09:44
TT系统,如果路灯接地电阻4欧,故障电压110V,危险。要想降到安全电压下,接地电阻得1欧以下,这很难做到。

按照规范,TT系统的间接接触按RCD选择,故不存在TN系统故障电压的问题。。
 楼主| 发表于 2018-7-3 15:49:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:39:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:50:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-4 08:56:55 | 显示全部楼层
TN与TT系统,本来就有所侧重。TN以开关动作分断电源为基础,需要电路保护参数良好。TT以造成局部等电位为基础,需要在用电设备附近作接地体,相应保护范围较小。
以上两种形式,只对防护间接接触有效,对直接接触起不了作用。漏电保护因防护直接接触而生,防直接接触,可以涵盖防间接接触。但是,三相漏电保护理论上有其盲点。而且漏电保护降低了供电可靠性,对供电可靠性要求较高的负荷,不适合安装漏电保护。对由于漏电保护动作,而使停电范围较大的回路,不适合安装漏电保护。
随着科学技术的进步,随着用电安全规范性提高。TN最终将退出保护系统,可以用漏电保护而代之。
直至普及IT系统。分布电容大,可以降低系统电压。高压进入低压系统的威胁,可以随着科技发展被消除。
     
发表于 2018-7-4 12:05:40 | 显示全部楼层
TN系统接地线故障 可能形成末端准TT系统 这类故障不好监测、排查
IT系统接地故障  可能形成末端准TT系统 这类故障容易监测、不好排查
感觉 终端设备漏电安全能兼顾准TT系统要求也挺好的

 楼主| 发表于 2018-7-5 08:15:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:39:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则