[求助] 上下级断路器选择性问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 08:22:36 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-6-29 08:18
但从如题问题,暂不考虑分断能力。

实际上短路电流肯定比如题大
     
发表于 2018-6-29 08:51:35 | 显示全部楼层
1.首先系统配置就是有问题的,上下两级不应该是一样的整定值。
2.对于一般的低压配电系统,瞬时保护是很难满足选择性要求的,可以根据工程实际做下短路电流计算便知。
3.一般民用的低压配电系统建议除变压器总出现采用3段式保护,其他级要满足选择性的话只能采用短延时的时间来满足选择性,多数情况下瞬时保护上下级是不能满足选择性需求的。
4.手册上给出的选择性保护配置有明显的不足,整定标准不清晰,短延时保护应作为下级瞬时保护的后备保护,应以下级末端短路电流值整定和校验
发表于 2018-6-29 09:05:40 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-6-29 08:51
1.首先系统配置就是有问题的,上下两级不应该是一样的整定值。
2.对于一般的低压配电系统,瞬时保护是很难 ...

民用的低压配电系统建议除变压器总出现采用3段式保护
倒建议变压器总出现线采用2段式保护,取消瞬动保护,否则很难配合,底下出线开关配长延时和瞬动
     
发表于 2018-6-29 09:15:32 | 显示全部楼层
变压器总出线断路器是否取消瞬动,也不能一概而论。
发表于 2018-6-29 11:11:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 11:21:05 | 显示全部楼层
咨询了ABB公司技术人员,回答说:长延时不需要有选择性,因为长延时都有1.3小时左右的过载能力,不知道是否正确
发表于 2018-6-29 11:29:32 | 显示全部楼层
长延时,反时限曲线,为何不能有选择性
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 11:32:54 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\低压配电解读.png这个是任元会老师的解读
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 11:34:02 | 显示全部楼层
晕 图片怎么发上来啊 C:\Users\Administrator\Desktop\低压配电解读.png