楼主: 河图

[求助] 电动阀如何控制!

[复制链接]
     
发表于 2018-7-30 09:10:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2018-7-30 12:13 编辑

手动的暂且不管,就说与风机联动的过程如下:
风机启动后,图中左侧紫红色字体标注的“引自风机”的接点闭合,另外阀门本体的微动开关WK2(绿色字体56接点)原本是闭合的,于是就接通了接触器QA1回路,风阀开始打开。
打开到位后,风阀电机的微动开关WK1断开,主回路断开;同时微动开关WK2(绿色字体56接点)也断开,切断了QA1线圈所在控制回路,开阀主回路QA1接点断开。

关阀过程与此相反。
     
发表于 2019-12-20 11:03:21 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2018-6-29 14:45
类似于这种的,调节型的有4~20mA输入输出模拟量信号,可以控制开度,开关型的没有。

这个强电220V主回路还需要设接触器吗
     
发表于 2023-1-28 11:30:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 530838022 于 2023-1-28 11:52 编辑
wzkasdwzk 发表于 2018-6-28 14:44
找一个阀门厂家的样本,看一下就明白了,用一体式电动阀门,省的再配正反转控制箱了。

111111111111111111111111111111111
     
发表于 2023-1-28 11:31:40 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-6-28 15:52
似乎现在很多电气工程师都不画控制图,可能是工程干得太大了,不愿意去干屑小之事。

主要是整不明白
     
发表于 2023-1-28 11:34:16 | 显示全部楼层
电动风阀不需要断路器,图纸上用虚线从接触器引下来;电动阀文字标记由BA控
     
发表于 2023-7-8 15:48:13 | 显示全部楼层
难道你们不觉的 气体灭火事故后排风的房间,更需要这套控制吗?如果全是常开阀还好,有的设计还搞了一些常闭阀,尤其需要自动控制。
     
发表于 2023-7-24 11:22:21 | 显示全部楼层
这个应该是联锁启动,先开阀后开风机
     
发表于 2023-7-24 11:26:10 | 显示全部楼层
由风机厂家提供深化设计