变电所内,低压配电柜的消防设备出线开关,大家选择是热磁脱扣,还是单磁脱扣?
     
发表于 2018-6-1 18:18:25 | 显示全部楼层
消防设备出线回路(动力类)
电子脱扣,取消L,保留I
要不然就用单磁

消防设备出线回路(照明类)
电子脱扣L/I,或者热磁脱扣
     
发表于 2018-6-2 10:34:02 | 显示全部楼层
消防设备末端控制箱至其上一级配电箱(柜)之间的线路叫做消防配电线路,除设短路保护外,还须设仅作用于报警信号的过载保护,可采用满足上述要求的断路器。若采用普通断路器,应选用单磁脱扣器做短路保护,另设消防电源监控系统做过载报警。消防设备末端控制箱按规范要求只需设短路保护。