[求助] 关于超高层供电问题

[复制链接]
     
发表于 2018-5-14 14:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.请问下高压一级配电和二级配电怎么选择?
举例:超高层(超过200米)高区酒店部分的配电如图所示:file:///D:\360data\重要数据\我的文档\Tencent Files\270180043\Image\C2C\}1Q]6M1}FS7G$S4_`DDYQ65.png高压采用二级配电,为什么不能直接通过主-分配电。(一级配电内)



高压配电图.png
发表于 2018-5-14 14:58:37 | 显示全部楼层
当然可以啦,而且更好
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:59:58 | 显示全部楼层

怎么选择?有啥优势 除了省电缆
     
发表于 2018-5-14 15:45:33 | 显示全部楼层
KSME 发表于 2018-5-14 14:59
怎么选择?有啥优势 除了省电缆

没有为什么,这有些是当地供电部门的要求,有些就是设计人员的设计方案。
发表于 2018-5-14 16:03:09 | 显示全部楼层
KSME 发表于 2018-5-14 14:59
怎么选择?有啥优势 除了省电缆

高压没必要设第二个高压配电室
发表于 2018-5-14 16:04:05 | 显示全部楼层
KSME 发表于 2018-5-14 14:59
怎么选择?有啥优势 除了省电缆

省了电缆,但增加了高压配电装置
     
发表于 2018-5-14 17:04:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 16:03
高压没必要设第二个高压配电室

树总,有些是当地供电局的要求,我在重庆的一个项目,供电局要求每个分配电室只能进2路10kV电缆,需要在分变配电室内再配一次电,然后就地做继保什么的。

单纯的看系统图,不一定是为了啥,毕竟咱这个是有主管部门的,不是自己想怎么画就怎么画的。包括是否10kV是否母联什么的。
发表于 2018-5-14 17:08:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-14 17:04
树总,有些是当地供电局的要求,我在重庆的一个项目,供电局要求每个分配电室只能进2路10kV电缆,需要在 ...

是的,从技术上,如果建筑体量不大,出线回路数不多,就没有必要设二级10KV配电室,否则就设置。(级数多不是好事,整定一下就知道了
     
发表于 2018-5-14 17:20:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 17:08
是的,从技术上,如果建筑体量不大,出线回路数不多,就没有必要设二级10KV配电室,否则就设置。(级数多 ...

是的{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}