账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2987|回复: 4

[求助] 负荷分级的不解

[复制链接]
     
发表于 2018-4-27 17:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么一类高层建筑的走廊照明是一级负荷,而首层门厅照明却没有要求?
发表于 2018-4-27 17:17:32 | 显示全部楼层
如果首层门厅只是走道作用,就是一级负荷
     
发表于 2018-4-27 19:30:31 | 显示全部楼层
门厅也是公共走道的一部分,照明应该是一级。
     
发表于 2018-4-28 08:38:52 | 显示全部楼层
这个容量也不大,归到一级负荷,问题也不大。
     
发表于 2018-4-28 13:34:23 | 显示全部楼层
门厅可视为走廊的一部分,其基本照明算一级负荷,装饰照明可视为三级负荷。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则