账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16727|回复: 31

[求助] 住宅小区的单体楼的进线讨论

[复制链接]
     
发表于 2018-4-27 13:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个十万平的小区包括单元楼和地下室。地下室一层,占地面积比塔楼大,就是单元楼下面就是一个很大的地下室。
如果在地下室设高低压变配电室,根据50057-2010-6.1.2强条 那是否引到塔路的电源只能是五芯采用TN-S系统,是否可以采用四芯,然后到塔楼里面做的配电室做PEN重复接地,再到电井竖向配电。
但是根据条文解释,这样做的目的指示为了防止杂散电流造成干扰。那采用四芯重复接地的做法似乎也可以达到。请教各位老总看怎么理解。
发表于 2018-4-27 15:01:48 | 显示全部楼层
楼主的看法有道理,技术上也是可行的
发表于 2018-4-27 15:16:40 | 显示全部楼层
王老那个几百问里,也有过说明
     
发表于 2018-4-27 19:22:08 | 显示全部楼层
可以用4芯电缆
     
发表于 2018-4-27 19:35:27 | 显示全部楼层
可以采用四芯,然后到塔楼里面做的配电室做PEN重复接地?
不会吧!难道我看错了?
     
发表于 2018-4-28 14:27:26 | 显示全部楼层
地下室和单体没有竖向的连通?
     
发表于 2018-4-28 14:57:38 | 显示全部楼层
这类共底为地下室的多栋建筑物,不能使用TN-C-S配电到各个建筑物.
发表于 2018-4-28 15:03:41 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-28 14:57
这类共底为地下室的多栋建筑物,不能使用TN-C-S配电到各个建筑物.

麻烦讲讲
发表于 2018-4-28 15:03:58 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-4-27 19:35
可以采用四芯,然后到塔楼里面做的配电室做PEN重复接地?
不会吧!难道我看错了?

麻烦讲讲理由
     
发表于 2018-4-28 15:22:37 | 显示全部楼层
我也比较疑惑,按照600问,TN-C-S不好。。
以前一直用,应该也没什么问题。
     
发表于 2018-4-28 16:55:21 | 显示全部楼层
建筑物使用TN-C-S系统时,当在转换为TN-S时,PEN要重复接地。当多栋建筑物共用基础底板时,实际上底板的钢筋、多根PEN是并联的关系。这时工作电流会分配到整个建筑内部钢筋中,这是不应出现的情况。因此同基础底板的多栋建物不应采用TN-C-S系统配电。同理也适用时变配电房在建筑物内部时,建筑物内部配电不应采用TN-C-
S系统。
     
发表于 2018-4-28 16:58:19 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-4-28 15:22
我也比较疑惑,按照600问,TN-C-S不好。。
以前一直用,应该也没什么问题。

以前多是独立配电房,独立建筑物。使用TN-C-S是有好处的。
     
发表于 2018-4-28 19:32:14 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-28 16:58
以前多是独立配电房,独立建筑物。使用TN-C-S是有好处的。

对,这也是我看600问得出的结论。。可是在本地有中型设计院用TN-C-S超过10年,这十年间的项目应该大部分都是带车库的。。
是否表面这个问题没有多严重?
     
发表于 2018-4-29 07:51:13 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-4-28 19:32
对,这也是我看600问得出的结论。。可是在本地有中型设计院用TN-C-S超过10年,这十年间的项目应该大部分 ...

这个问题是一个隐患。主要表现在:
1、工作电流时入了建筑物的内部钢筋。那流动方向具有不确定性。如果建筑物内有精密电子设备,或有些本来抗干扰能力不强的电子产品,就可以莫名的发生错误和不稳定;
2、重复接地的PE线可能因此而有电流流过,有安全隐患;
3、建筑物的钢筋长期流过电流,容易发生腐蚀。
由于上述现象大多是隐性和长期才显现的,所以就算设计错误,问题也不会很容易被发现。
     
发表于 2018-4-29 16:43:33 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-29 07:51
这个问题是一个隐患。主要表现在:
1、工作电流时入了建筑物的内部钢筋。那流动方向具有不确定性。如果 ...

这些问题在单栋建筑物采用TN-C-S时不会出现么?

感觉说的是TN-C-S的缺点,而不是大底盘多栋建筑不能使用TN-C-S的问题。

如果大底盘多栋建筑不能使用TN-C-S,那么大底盘使用变形缝将地上的各个多栋建筑分开,是不是就可以使用了TN-C-S?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则