账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13236|回复: 17

[求助] 丙类厂房的防火卷帘门供电问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-17 23:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个丙类厂房有5层,每层有一个防火卷帘门,现有3个供电方案:
方案1,防火卷帘门由每层的应急照明箱供电。
方案2,在电井内设一个总的双电源切换箱,为5个防火卷帘门提供电源。
方案3,每层设一个双电源切换箱,为每层的防火卷帘门供电。
请问那个方案满足规范要求,性价比高。
     
发表于 2018-4-17 23:33:28 | 显示全部楼层
方案2最符合规范要求,同时性价比也最高
     
发表于 2018-4-17 23:36:31 | 显示全部楼层
方案1不可行,主要是存在着应急照明强制点亮时,是通过切掉应急照明配电盘箱电源,来实现强制点亮自带电源的应急灯。
     
 楼主| 发表于 2018-4-17 23:37:01 | 显示全部楼层
一匹骏马 发表于 2018-4-17 23:33
方案2最符合规范要求,同时性价比也最高

这样设计消防线路穿越防火分区,违反规范了吧?
发表于 2018-4-18 08:42:25 | 显示全部楼层
方案3,没有问题
     
 楼主| 发表于 2018-4-18 08:51:18 | 显示全部楼层

为1个防火卷帘门设1个双电源箱是否太浪费了?
     
发表于 2018-4-18 08:54:51 | 显示全部楼层
如果我是甲方,我会选2,如果我不是,我会选3
发表于 2018-4-18 08:59:55 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-4-18 08:51
为1个防火卷帘门设1个双电源箱是否太浪费了?

这是没有办法的事
     
发表于 2018-4-18 09:01:52 | 显示全部楼层
首先说方案一应急照明点亮不一定是采用切断电源方式,像防火卷帘这样的零星小负荷可以带,这样最经济;其次方案二也是可行的,因为引向卷帘的都是支线,且在电井内敷设;至于方案三最不经济,不符合规范总则的要求。
发表于 2018-4-18 14:37:03 | 显示全部楼层
楼上的看来是被图审折腾少了
     
发表于 2018-4-19 08:38:36 | 显示全部楼层
也不是所有的审图专家都是混子或蛮不讲理,有些还是更实际一些。
发表于 2018-4-19 09:25:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-4-19 10:26 编辑
cn39 发表于 2018-4-19 08:38
也不是所有的审图专家都是混子或蛮不讲理,有些还是更实际一些。


那你画图时愿意去碰碰运气吗?
     
发表于 2018-4-19 10:58:04 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2018-4-17 23:37
这样设计消防线路穿越防火分区,违反规范了吧?

没有违反规范
     
发表于 2018-4-19 11:02:27 | 显示全部楼层
这3种我都做过,也分别都通过过审查(外审和消防审查),也有个别时候被提过意见。
方案一,可能会被提动力、照明分开配电的问题,其余没问题,规范也允许。至于楼上有人强切点亮的事情,我这里应急照明箱从不强切。
方案二,也符合规范,前提条件是,每个消防卷帘都单独回路,这样不算跨越防火分区。
方案三,就是浪费一些,当然更符合规范要求。我目前设计时会首选这个方案。
     
发表于 2018-4-19 12:29:37 | 显示全部楼层
厂房可以设卷帘门吗?另外还有疏散门?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则