楼主: 河图

[求助] 这个低压配电系统是否成立!

[复制链接]
     
发表于 2018-4-8 13:20:52 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-7 09:14
没引出N线,那当然是没必要4P开关了。问题是现在民建的柴发使用IT系统并不引出N线,真的常见吗?是不是笔 ...

不算是笔误吧

我的一个项目,业主要求按照国家电网《配电网技术导则》Q.GDW10370-2016的要求来做,还特别提出了说当地供电部门要求柴机IT系统(第10.5条)
     
发表于 2018-4-8 16:09:48 | 显示全部楼层
楼主的问题实际情况应该是这样的:
1、双切箱在低压配电室内;2、双切箱内ATSE是4P;3、引到其他建筑的电缆采用4芯,且N线重复接地。
现在最大的问题,就是fitman同仁在17楼所说:”断开了的是N线,再没法作为PEN引至其他建筑物了”,但是很明显,河图兄引出的电缆第四芯,当成PEN了!且PEN的上级出现了断点,这是违反强条的!


     
发表于 2018-4-8 16:16:44 | 显示全部楼层
所以,河图兄一定要把引出的4芯电缆的铠装层做好接地,万一上级N线断开,铠装层充当PE线,规范是允许的。
当然如果说要进行各种校验,那就呵呵吧。。。

点评

非常感谢!  发表于 2018-4-11 10:45
     
发表于 2018-4-9 10:02:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-4 11:28
那就不是TN系统了,是TT系统了

怎么是TT,整个区域接地都是连在一起的。这和一个工厂,一个总变,出来很多单体,有什么不一样。
     
发表于 2018-4-9 10:05:04 | 显示全部楼层
说白了,开始的5芯电缆就没有必要。但这个五芯中的PE单独接接地也没有什么问题。后来的四芯变成5芯也是一样的,没有必要,但不算错。
     
发表于 2018-4-9 12:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-4 14:22
两电源共用N,就会使零序电流过了不想预期的路径了。简单的说,就是备用回路上也出现了电流,虽然不一定 ...

两电源共N,如果两电源不在同一变电所,我不认为有可以影响系统安全运行的危害。就如以前置顶帖讨论的两路低压电源进线,是否能采用TN-C-S系统。

     
发表于 2018-4-9 12:58:00 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2018-4-9 10:05
说白了,开始的5芯电缆就没有必要。但这个五芯中的PE单独接接地也没有什么问题。后来的四芯变成5芯也是一样 ...

您这一通接,我都晕了,到是是怎么接?PE是接过去还是没接过去?
     
发表于 2018-4-9 14:07:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-9 12:58
您这一通接,我都晕了,到是是怎么接?PE是接过去还是没接过去?

我的观点是基于:变电所和其他建筑是一个项目,总体一个接地网。
     
发表于 2018-4-9 14:16:12 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2018-4-9 14:07
我的观点是基于:变电所和其他建筑是一个项目,总体一个接地网。

那您的意思是:用4芯电缆(A、B、C、N),然后PE线单独敷设过去,采用TN-S系统。

这样可行,但有可能存在转移电压。

所以如果建筑物之间距离远的话,我觉得其实还是TN-C-S更好
     
发表于 2018-4-9 15:10:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 14:16
不成立,PE和N线分开后,不应再合并

把AT1-1的进线改成4芯电缆就好了,做成TN-C系统,至于到了那边是TN- ...

AT1-1的出线4芯,是把AT1-1箱内的N又分成了PE N,并没有PE和合并啊。从AT1-1的进线开始,进线的N一直到小单体进线箱,此段N可以看做变配电室的PEN排的延伸,我觉得没有问题哦
     
发表于 2018-4-9 15:41:36 | 显示全部楼层
假如AT1-1就是普通配电箱,不考虑是互投箱。下图做法有问题吗?
QQ图片20180409153934.png
发表于 2018-4-9 16:14:08 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2018-4-9 15:41
假如AT1-1就是普通配电箱,不考虑是互投箱。下图做法有问题吗?

看你的那一根红线是从低压柜哪个位置接的。(N排、PEN排?)
     
发表于 2018-4-9 16:28:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-9 14:16
那您的意思是:用4芯电缆(A、B、C、N),然后PE线单独敷设过去,采用TN-S系统。

这样可行,但有可能 ...

不理解啊。你的项目多大,大电厂,大化工,600多米X600多米,不小了吧,一个项目,一个接地网啊,380V,6KV,500KV都是一个接地网啊,怎么转移电压?
     
发表于 2018-4-9 16:31:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-9 16:14
看你的那一根红线是从低压柜哪个位置接的。(N排、PEN排?)

从PEN排,如果是N排,变配电室也就无法引出TN-C TN-C-S了吧。