楼主: 河图

[求助] 这个低压配电系统是否成立!

[复制链接]
     
发表于 2018-4-4 11:13:18 | 显示全部楼层
有什么不行的,去建筑的四芯是ABC N,PE用地下扁钢有何不可?
     
发表于 2018-4-4 11:25:25 | 显示全部楼层
分开来一步一步讨论:
1、现方案不合理,双切开关一般为4极,断开了的是N线,再没法作为PEN引至其他建筑物了;
2、把双切开关改为3极,把进线改为4芯,定义PEN。这方案违反了两电源切换的原则(也就是两电源共用N了);
3、楼主的方案两电源从同一低压柜引出,不知这两电源如何定义,如果是母联的两侧,那把4芯出线直接接在AA7或AA9,由于母联开关的存在,效果与在双切箱引出差不多。
     
发表于 2018-4-4 11:28:39 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2018-4-4 11:13
有什么不行的,去建筑的四芯是ABC N,PE用地下扁钢有何不可?

那就不是TN系统了,是TT系统了
     
发表于 2018-4-4 11:35:16 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-4 11:25
分开来一步一步讨论:
1、现方案不合理,双切开关一般为4极,断开了的是N线,再没法作为PEN引至其他建筑物 ...

请教第2点,两电源共N有什么不妥?

现在按照14D504的画法,变压器的N(其实就是PEN)都是在一起的了,没有经过母联开关了。
     
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:54:03 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-4 11:25
分开来一步一步讨论:
1、现方案不合理,双切开关一般为4极,断开了的是N线,再没法作为PEN引至其他建筑物 ...

关于第3点,我解释一下:由于这不是我问题的重点,所以没有详细表达,低压柜仅仅为示意,实际上第二电源为柴油机,与市电间有母联。虽说是差不多,但我认为可靠性还是有区别,呵呵!
发表于 2018-4-4 14:12:26 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-4-4 13:54
关于第3点,我解释一下:由于这不是我问题的重点,所以没有详细表达,低压柜仅仅为示意,实际上第二电源 ...

那转换开关更应该为4极
     
发表于 2018-4-4 14:22:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-4 11:35
请教第2点,两电源共N有什么不妥?

现在按照14D504的画法,变压器的N(其实就是PEN)都是在一起的了, ...

两电源共用N,就会使零序电流过了不想预期的路径了。简单的说,就是备用回路上也出现了电流,虽然不一定会出问题,但设计人员是要避免的。
对于电房配电柜的N排(PEN排),两台变压器母联开关一般是不断开的,实际上两台变压器是共用N,这是一个很特殊的地方。为方便理解,此处可看成一个点,同时使用一点接地较好。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-4 14:29:59 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-4-4 13:54
关于第3点,我解释一下:由于这不是我问题的重点,所以没有详细表达,低压柜仅仅为示意,实际上第二电源 ...

我也赞成可靠性有区别的观点。我个人观点甚至不认为电房的母联开关是可靠的双电源切换点。如果是一级负荷,我个人设计一定会分别从两段母排引出双回路,再在合适位置进行切换。
但这个项目引出的4芯电缆已经确定不变了,那就只好接受在应急母排切换电源方案了。
     
发表于 2018-4-4 15:08:49 | 显示全部楼层
不可以,PE和N线分开后,不能再合并
     
发表于 2018-4-4 20:23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-4-4 20:29 编辑
河图 发表于 2018-4-4 13:54
关于第3点,我解释一下:由于这不是我问题的重点,所以没有详细表达,低压柜仅仅为示意,实际上第二电源 ...

是柴发的话,转换开关应该是4P,那就不能用TN-C-S系统了,之前我给的方案就有问题了,不能用,需要修改。

我觉得您下次还是把条件说清楚比较好。
     
发表于 2018-4-4 20:24:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-4 14:22
两电源共用N,就会使零序电流过了不想预期的路径了。简单的说,就是备用回路上也出现了电流,虽然不一定 ...

是的,现在是每2台变压器共用N,一点接地

谢谢!
     
发表于 2018-4-4 20:49:09 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-4 14:22
两电源共用N,就会使零序电流过了不想预期的路径了。简单的说,就是备用回路上也出现了电流,虽然不一定 ...

引申出来的另一个问题,如果是变压器1路电和柴油机1路电,按照民规的要求,应当采用4P开关。

但是现在很多柴机采用IT系统,根本就没N线引出,那么我感觉4P开关没有任何意义。
这一点,在国家电网《配电网技术导则》Q.GDW10370-2016的第10.5条中也有要求。
     
发表于 2018-4-7 09:14:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-4 20:49
引申出来的另一个问题,如果是变压器1路电和柴油机1路电,按照民规的要求,应当采用4P开关。

但是现在 ...

没引出N线,那当然是没必要4P开关了。问题是现在民建的柴发使用IT系统并不引出N线,真的常见吗?是不是笔误?
     
发表于 2018-4-8 07:26:52 | 显示全部楼层
不成立,PE和N线分开后,不应再合并
     
发表于 2018-4-8 08:33:52 来自手机 | 显示全部楼层
不行的,违反规范了,TNS引出TT应该可以。