powertad 发表于 2018-4-4 11:13 有什么不行的,去建筑的四芯是ABC N,PE用地下扁钢有何不可?
fitman 发表于 2018-4-4 11:25 分开来一步一步讨论: 1、现方案不合理,双切开关一般为4极,断开了的是N线,再没法作为PEN引至其他建筑物 ...
河图 发表于 2018-4-4 13:54 关于第3点,我解释一下:由于这不是我问题的重点,所以没有详细表达,低压柜仅仅为示意,实际上第二电源 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2018-4-4 11:35 请教第2点,两电源共N有什么不妥? 现在按照14D504的画法,变压器的N(其实就是PEN)都是在一起的了, ...
fitman 发表于 2018-4-4 14:22 两电源共用N,就会使零序电流过了不想预期的路径了。简单的说,就是备用回路上也出现了电流,虽然不一定 ...
x01oct 发表于 2018-4-4 20:49 引申出来的另一个问题,如果是变压器1路电和柴油机1路电,按照民规的要求,应当采用4P开关。 但是现在 ...