账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4859|回复: 7

[求助] bzp4891版主请进,关于低压断路器的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-3-12 15:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问低压断路器电磁脱扣的试验程序和相关参数是怎样的?能否提供一下相关标准?非常感谢!
     
发表于 2018-3-13 12:32:15 | 显示全部楼层
1.低压断路器(ACB和MCCB)的标准是GB14048.2,电磁脱扣器的试验要求如截图:
51.jpg
2.家用断路器(MCB)的标准是GB10963.1,电磁脱扣器的试验要求如下图:
52.jpg
     
发表于 2018-3-13 12:58:04 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-3-13 12:32
1.低压断路器(ACB和MCCB)的标准是GB14048.2,电磁脱扣器的试验要求如截图:

2.家用断路器(MCB)的标准 ...

顺便问下,看样本上MCB和MCCB执行不同标准,MCB是GB10963。那么在主要技术参数上,比如短路分断能力试验方式是否有所区别,或者还有其它不同.... 望版主不吝赐教
     
 楼主| 发表于 2018-3-13 16:31:45 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-3-13 12:32
1.低压断路器(ACB和MCCB)的标准是GB14048.2,电磁脱扣器的试验要求如截图:

2.家用断路器(MCB)的标准 ...

谢谢!GB14048.2我只下到了2008版本的,这是2016版本的吗?

点评

2016版还没有发布。  发表于 2018-3-14 06:44
     
发表于 2018-3-14 06:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2018-3-14 06:43 编辑
rainmen_73 发表于 2018-3-13 12:58
顺便问下,看样本上MCB和MCCB执行不同标准,MCB是GB10963。那么在主要技术参数上,比如短路分断能力试验 ...

ACB和MCCB遵循的试验标准是GB14048.2,MCB遵循的试验标准是GB10963.1,对于短路分断能力例如运行短路分断能力Ics的实验,二者是有相同点也有不同点的。
一、对于ACB和MCCB,运行短路分断能力Ics试验时执行的动作顺序是:O-t-CO-t-CO,第一个O表示分断(OPEN),试验线路已经调好预期短路电流,断路器接在试验线路中并合闸,试验的控制台按下按钮,短路电流通过断路器,断路器自动分断并熄弧,就认为分断顺利;时间间隔t:一般不小于3min;CO表示接通后立即分断,试验线路处于分断状态,试验时使断路器先合闸(合闸在预期短路故障上),然后断路器立即自动分断。合闸(接通)是考核断路器在经受接通电流(峰值电流)时,会不会因峰值电流产生的电动斥力和热量而遭受破坏,即考试核路器的动稳定。合闸后立即分断,并熄灭电弧,就可以认为CO试验成功。Ics试验完成之后还需要完成下列验证试验:
1.验证操作性能;
2. 验证介电耐受能力,试验电压为2Ue,最小为交流有效值1000V,适用于隔离的断路器还需要测量泄漏电流(不超过2mA);
3.验证温升,由于运行分断能力之后断路器还需要继续承载运行电流,所以试验中用温升试验来考核;
4.验证过载脱扣器,在1.45倍整定电流下验证其脱扣特性;
二、对于MCB, 运行短路能力Ics试验时,如果是单极和两极断路器,试验顺序是:O-t-O-t-CO,如果是三极和四极断路器,试验顺序是:O-t-CO-t-CO,对比发现极数不同是Ics试验时O和CO的次数不相同,试验完成之后还需要通过下列验证试验:
1.测量断开触头之间的泄露电流值,不超过2mA--适用于有隔离功能的断路器;
2.短路分断试验2h-24h之间进行介电强度试验,但试验电压比正常介电强度试验电压低500V;
3.验证过载脱扣器:所有极从冷态开始通0.85倍约定不脱扣电流至约定时间,断路器不应脱扣,然后在5s内稳定地增加到1.1倍的约定脱扣电流,断路器应在约定时间内脱扣。
从上面分析可以看出,由于执行的标准不一样,框架断路器和塑壳断路器、微断的运行短路分断试验的操作顺序不同,试验完成之后的验证试验步骤类似,但参数要求不同。

点评

感觉是ACB,MCCB的验证要求比MCB严格些。  发表于 2018-3-14 09:52
     
 楼主| 发表于 2018-3-14 16:51:57 | 显示全部楼层
实验电流应无非对称分量?这能做到吗?不可能吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则