[问题探讨] 看看这个图集哪有点不对劲

[复制链接]
     
发表于 2018-3-8 16:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷图集讨论
1.png
     
发表于 2018-3-8 18:54:06 | 显示全部楼层
哪儿有点儿不对?
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 08:08:38 | 显示全部楼层
看看云状线的
10.jpg
     
发表于 2018-3-9 16:11:41 | 显示全部楼层

这个150mm有什么疑问呢?
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:15:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-9 16:11
这个150mm有什么疑问呢?

大于150mm,那要做成2m可以吗?
     
发表于 2018-3-9 16:18:58 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2018-3-9 16:15
大于150mm,那要做成2m可以吗?

从数字上来看,可以。

从原理上来看,可以。

从施工上来看,有难度。

(这是我个人理解)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-3-12 08:10:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-9 16:18
从数字上来看,可以。

从原理上来看,可以。

会头重脚轻的,所以应该是有个限值的,不能无限扩大的.
     
发表于 2018-3-12 09:52:41 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2018-3-12 08:10
会头重脚轻的,所以应该是有个限值的,不能无限扩大的.

理解您的意思了,但是规范用语就是这样写的,比如低压配电屏柜后操作距离不小于1.0m,也就是≥1.0m的意思,您放50m也是可以的,是符合规范要求的。

个人感觉:这是工程做法,不是数学推理,所以不存在无限扩大的问题。这也是工科和理科的区别,也可以说是应用科学与基础科学的区别。
     
 楼主| 发表于 2018-3-12 10:03:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-12 09:52
理解您的意思了,但是规范用语就是这样写的,比如低压配电屏柜后操作距离不小于1.0m,也就是≥1.0m的意思 ...

柜后大是浪费空间,这个大了,可能支持不住了.是两个概念了.
     
发表于 2018-3-20 12:03:14 | 显示全部楼层
增加高度会增加造价,施工方只会按不小于150来做。