官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
rainmen_73 发表于 2018-2-27 10:52 总出口处加具有短路过载保护的断路器,即一旦故障(可能有各种类型)下级供电彻底中断。如果两路电源是放 ...
使用道具 举报
TNS 发表于 2018-2-27 12:51 下级供电彻底中断是必须的,因为此时意味着ATSE总出口以后的电路出现了故障,不允许再合闸,更不允许再切 ...
rainmen_73 发表于 2018-2-27 13:10 不见得。因为ATSE后面可以接多个分回路,如果只是ATSE后某一分路线路或设备故障,分路开关能正常动作即可 ...
消防应急照明专题帖子汇总
TNS 发表于 2018-2-27 19:23 如果ATSE前端加两个断路器,不仅解决不了越级跳闸的问题,而且还存在ATSE转换后再次合在故障回路上的危险 ...
rainmen_73 发表于 2018-2-28 14:16 如果配电系统上下级开关配置得当,选择性能保证就不存在你说的问题。即便选择性有问题,如果一次故障导致 ...
踏雪邀月 发表于 2018-2-28 17:05 为什么不能使用具有隔离功能的ATSE,而要在前端两回路加设有故障点隐患的断路器或隔离开关,不是很理解
TNS 发表于 2018-2-28 19:20 电气大咖说ATSE中间0位不具备隔离功能,以前我以为是隔离的。 现在好像没有谁不加,设计对于不利观点都 ...
踏雪邀月 发表于 2018-3-1 09:29 问过万高,说ATSE可以有隔离功能,个人认为设计上加注具有隔离功能即可免责
TNS 发表于 2018-2-28 16:37 ATSE后端加一个带过载短路保护功能总断路器的做法,确实不多见。 不过有规范或者图集方面的依据,来否定 ...
rainmen_73 发表于 2018-3-1 15:16 “前端加两个断路器的做法是存在安全问题的,却被广泛使用。”,我看到的图纸大多还是加隔离开关的(树干 ...
x01oct 发表于 2018-2-26 15:23 我们这里是这样处理的: 1.使用CB级的ATSE(更正,我们是用PC级的,之前是写CB是我脑抽了~~) 2.在ATSE前 ...
三秦大地 发表于 2018-3-6 09:48 ATSE也属于电气元件,为何考虑检修问题?难道短路器、隔离开关也要考虑检修问题
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页