这个问题有点绞,大家慢慢看:
按照JGJ 312-2013第4.2.1条规定,三级医院存在一级负荷及一级负荷中特别重要的负荷。
按照GB 50052-2009第3.0.2条规定,一级负荷应由双重电源供电。比较常见的做法是1路市电+1台柴油发电机来满足双重电源的要求。
按照JGJ 312-2013第4.4.1条规定,三级医院应设置应急发电机组。
按照GB 50052-2009第3.0.3条规定,应急供电系统只能接入一级负荷中特别重要的负荷。
按照上述规定,对于无法接入两路独立高压电源的三级医院(多数情况如此),应设置1台柴油发电机满足双重电源要求,并另设1台发电机作为应急电源。也就是说,至少应设置2台柴油发电机,才能满足三级医院的供电要求,是这样的吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-2-11 08:32:34 | 显示全部楼层
这样设两台做没问题!
     
发表于 2018-2-12 09:08:30 | 显示全部楼层
3.0.4 下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3 蓄电池。
4 干电池。
如所有一级负荷中特别重要的负荷已由上述蓄电池或干电池供电了可不设第二台油机。
     
发表于 2018-2-23 14:50:36 | 显示全部楼层
医院的一级特重负荷一般是在负荷附近加装UPS或EPS。只用柴发基本不满足这类负荷的电源切换时间。
     
 楼主| 发表于 2018-2-27 16:39:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-2-23 14:50
医院的一级特重负荷一般是在负荷附近加装UPS或EPS。只用柴发基本不满足这类负荷的电源切换时间。

UPS一类,满足不了持续供电要求。
     
发表于 2018-2-28 09:07:22 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-2-27 16:39
UPS一类,满足不了持续供电要求。

不是不用柴发,而是UPS也不能少。
以前做过的项目,即使是两路高压进线,甲方也要求在外电全停的情况下保持基本的运作(这点与五星酒店类似)。而且在特别重要的场所,必配UPS或EPS。
     
发表于 2018-3-21 11:18:49 | 显示全部楼层
医院的一级特重负荷一般是在负荷附近加装UPS或EPS。只用柴发基本不满足这类负荷的电源切换时间。
     
发表于 2018-3-22 16:42:49 | 显示全部楼层
用两台柴发,是严谨的做法,也是省钱的做法。