账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13126|回复: 34

[规范征求意见稿] 居民住宅小区电力配置规范 征求意见稿

[复制链接]
     
发表于 2018-2-8 11:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-2-8 11:25 编辑

此文件为电监部门编制的规范,但编制过程中对建筑设计单位的征求意见较少,现将文件上传,大家多提意见,

居住小区电力配置建议.rar

252.69 KB, 下载次数: 43, 下载积分: E币 -5

发表于 2018-2-8 11:30:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供相关规范
发表于 2018-2-8 11:33:46 | 显示全部楼层
140平米,6kW的用电负荷偏小
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-8 11:34:47 | 显示全部楼层
是这个吗?


Snipaste_2018-02-08_11-32-35.jpg


发表于 2018-2-8 11:34:52 | 显示全部楼层
每个充电设施充电功率宜预置为10kW
偏大,现在7kW都偏大
发表于 2018-2-8 11:35:45 | 显示全部楼层
用电容量不足12kW时宜采用220V供电,用电容量在10kW以上宜采用380V供电。
有矛盾
发表于 2018-2-8 11:36:59 | 显示全部楼层
7.3 新建居民住宅小区不得使用预装式变电站(箱变)供电
现在为啥对箱变这么反感?
发表于 2018-2-8 11:38:17 | 显示全部楼层
——超高层住宅宜由变电所设专线回路采用放射式供电
什么负荷?太笼统
发表于 2018-2-8 11:39:59 | 显示全部楼层
低压供电半径最大不宜超过150m
建议高层不宜超过150m,低层不宜超过200m,否则小区变电所太多,又不让用箱变

点评

到建筑顶层不宜超过250米。——这样?  发表于 2018-3-13 08:34
发表于 2018-2-8 11:43:26 | 显示全部楼层
11.5 高层住宅应采用单芯预制式阻燃低压电缆分层供电,在竖井内敷设;
把封闭母线槽取消了?太一刀切了吧
发表于 2018-2-8 11:43:54 | 显示全部楼层
类高层住宅和超高层住宅应配置2条及以上偶数的电缆,隔层配电
用处不大
发表于 2018-2-8 11:44:45 | 显示全部楼层
一个单元不超过12户不需分层
这个不是规范用语
发表于 2018-2-8 11:46:20 | 显示全部楼层
12.4 电能计量表箱宜安装在每层的配电井(间)或建筑物内的公共部位。安装在公共部位时,电能计量表箱宜采用暗装方式安装
这个点赞,不像湖北,要求不能装在电井内
发表于 2018-2-8 11:48:36 | 显示全部楼层
——开关站、配电室的上一层和下一层不应为居民住宅
配电室不宜笼统规定,一栋楼内设个配电室,上面就不能有住宅?建议改含变压器的配电室,或叫变电所。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-2-8 11:55:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供相关规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则