发表于 2018-2-3 17:49:51
|
显示全部楼层
非消防一级负荷一般规范没有电源切换点的要求。最松的审图意见是从应急母排引一路到设备即可,最严格的是按技术措施的要求在未端切换。这个其实要考验设计人员的设计意图(也是设计院的习惯)。
个人观点是应急母排的切换可靠性较低(原因是只要应急母排上各上电柜的任一插接口出现问题,但所有一二级负荷都受到影响,而且没办法使用简单的临时措施来替代)。我的方案是二级负荷从应急母排引出一路即可,一级负荷则从主供母排和应急母排各出一路,在适当位置双切换后分别一路引到负荷。对于电梯、生活水泵这些停电影响应严重的设备,我一般是双回路未端切换。 |
|