账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6018|回复: 7

[问题探讨] 请问:玻璃天棚上可以安装感烟探测器吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-2-1 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:玻璃天棚上可以安装感烟探测器吗?玻璃天棚8米X8m.
     
发表于 2018-2-1 17:06:03 | 显示全部楼层
不好装吧~~

可以考虑红外对射,或者吸气式
发表于 2018-2-1 17:14:06 | 显示全部楼层
即使能装上,布线也不好走
     
发表于 2018-2-2 08:42:56 | 显示全部楼层
高度超过一定值后烟感不起作用了!二楼正解!
     
发表于 2018-2-2 08:50:40 | 显示全部楼层
规范上没说不能装就能装,只是需要考虑是否方便合理
     
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:38:55 | 显示全部楼层
一个小商场,每层600平,共4层,因为上了机械排烟,所以上了火灾报警。就是相当于每层设一个天井,不过这个天井是用玻璃封闭的,可以上人,四层顶棚中间也是玻璃的。都是8米X8m.
发表于 2018-2-2 15:45:43 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-2-2 15:38
一个小商场,每层600平,共4层,因为上了机械排烟,所以上了火灾报警。就是相当于每层设一个天井,不过这个 ...

你可以在边上装,中间就不装了
     
发表于 2018-2-2 15:57:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 15:45
你可以在边上装,中间就不装了

{:1_416:}{:1_416:},也是个可行的方法。

但是需要注意一下,如果周围有吊顶的话(通常会有,因为建筑要隐藏梁和管线。),那么通常玻璃顶位于最高处,吊顶和玻璃顶有高差,可能会不满足规范要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则