这样吧,你把这家企业的网站私信给我,我给你先做个对比的表格,你看可好?
对于3.6-40.5kV中压柜万变不离其宗,目前大致有以下几种,都是根据绝缘介质和电压等级来考虑:
第一大类:
空气绝缘柜:主要特征是断路器为真空断路器(固定式或手车式),主母线、分支母线之间的绝缘靠空气绝缘,对于10kV空气净距125mm,柜型有进线柜、出线柜、PT柜、计量柜、断路器母联柜、隔离母联柜,短时耐受电流从25kA~50kA比较常见,遵循的标准是GB3906和GB11022。----移动式居多
第二大类:
SF6气体绝缘柜:主要特征是母线、负荷开关、真空泡都被密封在不锈钢气箱内,气箱内充满0.3bar左右的SF6气体,柜型有进线柜、出线柜、PT柜、计量柜、断路器+隔离开关母联柜,短时耐受电流从20kA~35kA比较常见,遵循的标准是GB3906和GB11022,以及GB3804 中压负荷开关和GB16926 负荷开关+熔断器组合电器柜。----固定式居多。
|
|