账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7916|回复: 16

[求助] ATSE与变频器的配合应用

[复制链接]
     
发表于 2018-1-30 09:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某变频器,失电后850ms内仍可继续供电,如果采用切换时间在100ms左右的PC级ATSE供电,是否可以切换成功?大家有没有应用实例?
考虑到变频器在断电时间内持续为电机供电,因此切换后的电源无需考虑旋转电机的冲击,所以感觉理论上是可行的,但是就是没有实际应用过,请问是否有做过类似工程的同仁指教一下?谢谢!
     
发表于 2018-1-30 09:18:03 | 显示全部楼层
没有接触过这一块儿,也关注一下
     
发表于 2018-1-30 09:31:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 11:09:07 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-30 09:31
ATSE没用过,知道变频器有个停电来电再启动扑捉功能软件设置的@TNS

咨询变频器厂家,根据他们解释,停电后由变频器可以持续给电动机供电,所以不存在捕捉相位的问题。
     
发表于 2018-1-30 11:15:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-30 11:17:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 11:21:20 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-30 11:15
你想想,电机在旋转再来电CPU是不是要检测相位角?

不是的。变频器内部有储能元件,在850ms内相当于直流电源经过逆变给电动机供电,所以只要尽快恢复外部电源,变频器电能消耗到一定程度之前接入,经过整流就又会给直流环节供电。
这样就不涉及到捕捉相位投入了。
     
发表于 2018-1-30 11:31:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-30 11:54:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 12:21:50 | 显示全部楼层
输出开关管导通顺序,跟转速无关啊。
导通顺序只是形成三相正玄波而已。
转速应该跟导通角有关。
     
发表于 2018-1-30 12:59:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 14:06:27 | 显示全部楼层
导通顺序在控制板上设定好了,是固定的。外接交流电源进入到变频器唯一的使命是被变成直流电源,
所以外接电源都是可以不分相序的接入。
     
发表于 2018-1-30 15:45:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 16:37:57 | 显示全部楼层
变频端子有正反转设定。如果是反转,就是另一种导通顺序。
     
发表于 2018-1-30 17:03:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则