账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4313|回复: 4

[求助] 配电房变电所照明插座开关的选择

[复制链接]
     
发表于 2018-1-26 12:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-29 10:30:53 | 显示全部楼层
总之,开关的分断能力必须大于安装处短路容量,电缆热稳定必须满足要求。
计算呀。
     
发表于 2018-1-29 11:01:48 | 显示全部楼层
必须限流的!15柜配出断路器也用限流的!如算不过的话考虑一下多级断路器级联效应,再复核试一下。
     
 楼主| 发表于 2018-1-29 12:58:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-30 16:47:42 | 显示全部楼层
限流是对单个断路器而言,即预期最大短路电流未过峰就已被灭弧了;级联是对上下级短路器分断能力配合而言,当下级分断能力小于此处最大预期短路电流,则上级断路器触头会分离,使其产生一段电弧,由于电弧自身压降很大,导致回路短路电流下降至下级开关分断能力内,从而缩小故障影响范围同时切除故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则