账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4609|回复: 8

[规范条文] 火规4.10.3的做法

[复制链接]
     
发表于 2018-1-25 09:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规4.10.3消防联动控制器应具打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。请问大家此条规范在系统图与平面图上是怎么表达的,还是在说明里加上此条文。谢谢!!!
发表于 2018-1-25 10:27:06 | 显示全部楼层
画门禁系统时,应注明有此功能,火灾报警系统应有模块控制,平面图中应表示出来
发表于 2018-1-25 10:30:11 | 显示全部楼层
平面图上,可以这样表示
QQ图片20180125102934.png
     
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:43:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-25 10:30
平面图上,可以这样表示

室外的出入口停车场或电动大门的做法如何表达
发表于 2018-1-25 10:46:04 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-1-25 10:43
室外的出入口停车场或电动大门的做法如何表达

我没有画过,但可以参照这个画
     
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:51:49 | 显示全部楼层
系统图上应该画出I/O模块吧
     
发表于 2018-1-25 11:04:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-25 10:30
平面图上,可以这样表示

这样画是可以的。

还可以在门禁主机那里留一个模块,给门禁主机电源,由门禁主机给信号。这样可以对后期增加的门禁也起作用。
     
发表于 2018-1-25 15:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-26 11:51:28 | 显示全部楼层
平面图上画上模块,说明里也需说明,门禁系统有断电开锁和断电闭锁两种,还是说明比较稳妥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则