楼主: 欢乐颂

[求助] 变配电平面布置图方案

[复制链接]
     
发表于 2018-2-11 09:26:50 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-31 10:28
谢谢您的热心回复!8米进深不太了解什么意思,我把储油间放在室外做大点,也不知道修一台变压器需要多少时 ...

你这个变压器靠近值班室,油机进线靠近工具间好点,切换方便及油机进线电缆(母线)更短些。另补偿靠近进线柜,低压柜尾留些空间用于增容加出线柜子。变压器周围留些空间用于增容。
     
发表于 2018-2-11 09:29:41 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-2-5 11:17
谢谢各位热心指导!我见过许多种配电房,有人休息,没人去的,建一个值班室,工具室土建不知道需要预算大致 ...

如果整个小区只有这一个值班室建议别取消!电工总得有个上班呆着的地方。工具室也要留一个,除了工具还有灯管电线等材料也需要放置。