马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
有个剧场1200多座位,面积大概是40*40米,高15米,应急照明和报警该怎么做?下部车库有市政双电源。
1、在屋顶做不带蓄电池、平时不亮的应急灯具。
2、在剧场疏散门上设置安全出口灯。场地内不设置疏散指示灯。
3、水上如果做水炮,那就让水上做带图像型和光截面探测功能的水炮,不再单独做报警器,同时在剧场照明柜内做漏电报警,照明分支回路做电弧断路器。上述的报警联动排烟风机动作。
4、水上如果不做水炮,那就设置吸气感烟探测器代替水炮上的探测器,其他第3条中不变。
以上是不是可行。 |
|