账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6826|回复: 7

[规范条文] 地下室安全出口标志灯的内侧设置感温探测器吗

[复制链接]
     
发表于 2017-12-25 13:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前有一项目,被审图提出
地下室安全出口灯内侧未设感温探测器,安全出口灯联动熄灭如何实现不明确,不符合GB50116-2013第5.2.5.6条规定。
但是平时做的项目地下室安全出口内侧好像也从未这样做过啊,难道一直设计有误?并且根据条文的理解,这一条的是为了说明“需要联动熄灭安全出口标志灯”的地方需要设置感温探测器,侧重点在于感温探测器的选用,并不是“地下室安全出口灯内侧设置感温探测器”的充分条件啊,也没有找到要求“联动安全出口灯”的其他相关条文,此处设置联动理解倒也能理解,防止不适合疏散的时候,人员误入。请教各位,指导下什么情况下该设置此处的联动熄灭
发表于 2017-12-25 14:10:53 | 显示全部楼层
如果是智能疏散系统,考虑联动熄灭
     
发表于 2017-12-25 14:48:40 | 显示全部楼层
标志灯指向安全出口,当意外事件发生后点亮标志指示灯,引导人员疏散或逃生。但如果安全出口不再适合逃生或疏散时应当熄灭标志灯,避免误导。
安全出口内侧设置温感探测器的目的就是在火灾发生后,一旦火势蔓延到安全出口(或安全出口处着火),温度升高温感探测器就会报警,此时安全出口已不再适合逃生或疏散,需要联动熄灭相应的标志灯避免错误导向。设置温感探测器就是为了联动熄灭相应标志灯。



专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
     
发表于 2017-12-25 14:59:30 | 显示全部楼层
审图读规范读得真仔细
     
 楼主| 发表于 2017-12-25 15:33:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-25 14:10
如果是智能疏散系统,考虑联动熄灭

我这个项目就是个二层办公楼,未用智能疏散系统
发表于 2017-12-25 16:58:23 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2017-12-25 15:33
我这个项目就是个二层办公楼,未用智能疏散系统

那就是审图不知道这个条文的意思了
     
发表于 2017-12-25 17:44:30 | 显示全部楼层
直接回复,本工程安全出口标志灯不需要联动熄灭。
     
发表于 2017-12-27 18:10:48 | 显示全部楼层
如果依靠智能疏散系统来改变疏散方向,那非乱套~~跑着跑着方向变了,前面的人都往回跑了,对撞~~~~

超高层的防火规范征求意见稿里面,明确说不希望用改变疏散方向的智能疏散系统

这些专家的逻辑都不交圈~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则