账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6540|回复: 7

[求助] 住宅建筑设计时所选择的灯具不讲究吗?地下室双管荧光灯,正负零用圆形吸顶灯?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-25 12:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅项目公共部位自己看着办来布置灯具的数量(差不多就行)),套内每个房间布置一盏灯。不需要进行照度计算,咨询过一个培训班的老师回答说我们设计是出施工图的,这么细化的布置不是我们做的,这项工作要做也是由二次装修深化设计来做照度设计。

住宅项目套内一般就两种灯具,普通圆形灯和厨房卫生间的防水防潮灯,其他灯具也很少出现,天正电气内的这两种灯具功率由设计人员指定,那作为设计人员如何确定其功率大小呢~

根据公式:

灯具数量=房间净面积*照明功率密度值(w/m2)/灯具功率

1盏=15平方(一般主卧室)*6/90瓦

计算出来一盏灯具需要90瓦才能满足照度,90W可能吗????????
3.jpg

现在灯具选择的趋势都是LED了,同样照度的情况下LED要比荧光灯功率小,功率小了,假如套用上面的公式,那布置的灯具数量就要多很多,这不符合逻辑。
是不是某些性质的项目设计时不能采用LED灯具,也是某个培训班的老师说的~
发表于 2017-12-25 14:14:57 | 显示全部楼层
照明功率密度值来确定灯具功率?
     
发表于 2017-12-25 14:51:26 | 显示全部楼层
建设单位没要求,我就做到户内箱就算了。
     
发表于 2017-12-25 14:53:17 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准【建筑照明设计标准】GB 50034-2013规定了新建、改建和扩建的居 住、公共和工业建筑的一般照度标准值。

房间(场所)        参考平面及其高度        照度标准值(lx)
居住建筑起居室(一般活动)        0.75m水平面        100
居住建筑起居室(书写阅读)        0.75m水平面        300宜用混合照明
居住建筑餐厅        0.75m餐桌面        150
图书馆一般阅览室        0.75m水平面        300
办公建筑普通办公室        0.75m水平面        300
一般超市营业厅        0.75m水平面        300
医院候诊室、挂号厅        0.75m水平面        200
学校教室        课桌面        300
学校教室黑板        黑板面        500
公用场所普通走廊、流动区域        地面        50
公用场所自动扶梯        地面        50
工业建筑机械加工粗加工        0.75m水平面        200
工业建筑机械加工一般加工公差≥0.1mm        0.75m水平面        300应另加局部照明
工业建筑机械加工精密加工公差<0.1mm        0.75m水平面        500应另加局部照明
符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。
视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于5 ( X ) nun 时;
连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时;
视觉作业对操作安全有重要影响时;
识别对象亮度对比小于0.3时;
作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时;
视觉能力低于正常能力时;
建筑等级和功能要求高时。
符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
进行很短时间的作业时;
作业精度或速度无关紧要时;
建筑等级和功能要求较低时。
在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%—+10%的偏差。



专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
     
发表于 2017-12-26 09:20:38 | 显示全部楼层
住宅户内灯具一般不会去细算,因为后期业主自己装修不会管那么多,前期设计只是提供个电源点位置,装上灯具,满足验收及交房标准
     
发表于 2017-12-27 18:06:07 | 显示全部楼层
首先,住宅属于待二次装修场所,按照预留灯头设计,现场安装的灯具仅满足验收要求即可(就是能点亮)
其次,功率密度值并不是让你反算灯具数量和光源功率的,不是这样用的。(虽然实际工程中真的有人这样估算
第三,建议您自己算一个房间,假设15~20平米,用40W的环形荧光灯,安装高度2.8m(或其他),这样就大概知道实际是多少了,规范的目标值5W/m2只多不少,而且多不少
最后,90W是可能的,我家客厅的灯是72W的,当时同款有90W的,是3个30W的环形荧光灯拼出来的。
     
发表于 2018-1-2 14:46:11 | 显示全部楼层
应该是拿照度反推灯具,而不是功率密度来反推
发表于 2018-1-2 15:14:15 | 显示全部楼层
灯具数量由房间照度,房间大小,灯具维护系数,灯具的光通量决定,不是由功率密度决定的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则