[规范条文] 如何理解道路照明规范的这一条

[复制链接]
     
发表于 2017-12-21 15:27:58 | 显示全部楼层
三相是共用N线,单相有各自的N线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-21 16:27:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 14:08
即使单灯设置了漏电开关,是否仍不满足CJJ45-2015中6.1.5那?

照明不用三相开关保护控制,究其实质无非是避免故障时扩大事故面。这个思路对于室内照明有一定意义,但是否适用于室外照明就值得商榷了,最起码不必硬性要求。规范有时管的太宽管的太死,估计都是好久没做设计的人拍脑袋想出来的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-21 16:47:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-21 16:27
照明不用三相开关保护控制,究其实质无非是避免故障时扩大事故面。这个思路对于室内照明有一定意义,但是 ...

是呀,他这个条文还特地说了,所以担心被图审提
     
发表于 2017-12-21 16:53:08 | 显示全部楼层
我到是觉得三相开关本来就不应该带3个单相回路,这条没问题啊~~

1路单相故障,3路全没电,这3路还肯定是连续设置的,等于一大段区域没灯了~~

点评

每套灯具末端都有熔丝保护  发表于 2017-12-22 09:17
 楼主| 发表于 2017-12-21 17:00:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-21 16:53
我到是觉得三相开关本来就不应该带3个单相回路,这条没问题啊~~

1路单相故障,3路全没电,这3路还肯定是 ...

是呀,关键是如何解决?路上放三根电缆?
     
发表于 2017-12-21 17:40:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 17:00
是呀,关键是如何解决?路上放三根电缆?

我设计是配出一根5芯,两个单相2+2+PE.
 楼主| 发表于 2017-12-22 08:51:09 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2017-12-21 17:40
我设计是配出一根5芯,两个单相2+2+PE.

这样是否容易三相不平衡
     
发表于 2017-12-22 10:54:05 | 显示全部楼层
对于路灯配电,应该是每回路三相配电,单相路灯均匀分布接入三相;每回路所接灯具数或最大电流满足规范要求。这是三相的回路,用三相断路器保护当然可以。民规的要求是不能用三相断路保护三个单相回路,这不是同一个概念。
路灯的三相配电方式能提高保护灵敏度和减少压降,是应该提倡的方案。
 楼主| 发表于 2017-12-22 10:58:47 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-12-22 10:54
对于路灯配电,应该是每回路三相配电,单相路灯均匀分布接入三相;每回路所接灯具数或最大电流满足规范要求 ...


是呀,我们一直是这么做的,但你看看CJJ45-2015中6.1.5及其条文解释
     
发表于 2017-12-22 11:06:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 10:58
是呀,我们一直是这么做的,但你看看CJJ45-2015中6.1.5及其条文解释

我们严格按25个灯及16A以下来分配回路,非常满足规范说明的要求。当然,审图人员只按字面理解来审图,我们也没办法。
     
发表于 2017-12-22 11:30:19 | 显示全部楼层
学习中,一直很纠结
     
发表于 2017-12-22 12:09:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 17:00
是呀,关键是如何解决?路上放三根电缆?

就地做T接是否有空间?

我原来做过一个项目,就地有T接箱,所以就是普通4芯电缆敷过去的。

有些灯杆下面接线处空间大,可以T接,有些没有空间做T接。
     
发表于 2017-12-22 13:45:29 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-21 09:26
采用TN-S系统,出线回路不设漏电开关,各路灯灯具内设漏电开关

北方冬季室外温度太低,电子漏电开关大多起不到保护作用了!电磁漏电开关又贵又难买!
     
发表于 2017-12-22 13:49:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 14:08
即使单灯设置了漏电开关,是否仍不满足CJJ45-2015中6.1.5那?

对!改用三个单相断路器就可以了!
原来被审图提出过单相负荷不能用三相断路器保护。但一直找不到规范条文了。
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:05:12 | 显示全部楼层
西北猛虎 发表于 2017-12-22 13:49
对!改用三个单相断路器就可以了!
原来被审图提出过单相负荷不能用三相断路器保护。但一直找不到规范条 ...

是个办法,但有个问题,当某一相短路跳闸时,整个回路N线带电,不敢检修,另外三相也不平衡了