树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 14:08 即使单灯设置了漏电开关,是否仍不满足CJJ45-2015中6.1.5那?
rainmen_73 发表于 2017-12-21 16:27 照明不用三相开关保护控制,究其实质无非是避免故障时扩大事故面。这个思路对于室内照明有一定意义,但是 ...
x01oct 发表于 2017-12-21 16:53 我到是觉得三相开关本来就不应该带3个单相回路,这条没问题啊~~ 1路单相故障,3路全没电,这3路还肯定是 ...
树欲静而风不止 发表于 2017-12-21 17:00 是呀,关键是如何解决?路上放三根电缆?
zz_1973 发表于 2017-12-21 17:40 我设计是配出一根5芯,两个单相2+2+PE.
fitman 发表于 2017-12-22 10:54 对于路灯配电,应该是每回路三相配电,单相路灯均匀分布接入三相;每回路所接灯具数或最大电流满足规范要求 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2017-12-22 10:58 是呀,我们一直是这么做的,但你看看CJJ45-2015中6.1.5及其条文解释
wenqi3276 发表于 2017-12-21 09:26 采用TN-S系统,出线回路不设漏电开关,各路灯灯具内设漏电开关
西北猛虎 发表于 2017-12-22 13:49 对!改用三个单相断路器就可以了! 原来被审图提出过单相负荷不能用三相断路器保护。但一直找不到规范条 ...