[问题探讨] 三级负荷按二级负荷供电,是否违反规定?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-13 15:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如,电井内插座,属于三级负荷,由公共照明配电箱供电,该公共照明配电箱为二级负荷.
这样做,算不算违反规范?
发表于 2017-12-13 15:57:24 | 显示全部楼层
你就是按一级负荷供电,也不违反规范(只是经济上差点)
     
发表于 2017-12-13 16:21:35 | 显示全部楼层
应该算违反规范

点评

同问,违反什么规范?  发表于 2017-12-13 17:15
     
发表于 2017-12-13 16:43:32 | 显示全部楼层
只要不是接自消防设备配电箱,就没事吧
     
发表于 2017-12-13 16:51:54 | 显示全部楼层
个人认为不违反!
     
发表于 2017-12-13 16:57:31 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-12-13 16:21
应该算违反规范

违反什么规范呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:14:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-13 15:57
你就是按一级负荷供电,也不违反规范(只是经济上差点)

我也认为这样,规范是最低标准,提高设计标准,应该没有问题,但是有人又不同意见.
     
发表于 2017-12-14 07:31:14 | 显示全部楼层
不算违反规范要求
     
发表于 2017-12-14 09:55:13 | 显示全部楼层
不违反规范
     
发表于 2017-12-14 10:12:06 | 显示全部楼层
不违反规范
     
发表于 2017-12-14 14:12:07 | 显示全部楼层
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的3.0.1是强条,没按强条划分负荷等级,将三级负荷划到二级就是违反规范
发表于 2017-12-14 14:59:26 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-12-14 14:12
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的3.0.1是强条,没按强条划分负荷等级,将三级负荷划到二级就是违反规 ...

楼主的负荷划分是按照规范来的
发表于 2017-12-14 15:01:32 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-12-14 14:12
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的3.0.1是强条,没按强条划分负荷等级,将三级负荷划到二级就是违反规 ...

可以参看民规3.2.11,三级负荷可以按约定供电
     
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:19:18 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-12-14 14:12
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的3.0.1是强条,没按强条划分负荷等级,将三级负荷划到二级就是违反规 ...

负荷分类,规定三级负荷一定不能双电源供电么?
     
发表于 2017-12-15 09:41:44 | 显示全部楼层
说违反的已经没有常识概念了,与电气无关

点评

说得好!再这样下去,语文老师就能成为最好的设计师和审图师了。  发表于 2017-12-15 10:25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0