 楼主| 发表于 2017-12-11 14:09:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 09:42
高低压配电柜净距不应小于2米吗
这个有何依据?

工业与民用配电手册上有一句,83页(3)在同一配电室内单列布置的高低压配电装置,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电体时,两者之间的净距不应小于2米;当高压开关柜和低压配电屏的顶面外壳防护等级符合IP2X时,两者可贴近布置。  出处是这里,但是不知道咱们日常用的GCK KYN符合这种防护等级不
发表于 2017-12-11 14:28:52 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-12-11 14:09
工业与民用配电手册上有一句,83页(3)在同一配电室内单列布置的高低压配电装置,当高压开关柜或低压配 ...

现在的开关柜,一般防护等级都是IP4X,没有问题
     
发表于 2017-12-11 14:30:54 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-12-11 14:09
工业与民用配电手册上有一句,83页(3)在同一配电室内单列布置的高低压配电装置,当高压开关柜或低压配 ...

手册不是规范,不作为设计依据

按照GB50053的表4.2.1中:
不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离,室内:1kV以下是1875;10kV是1925。但是0.4kV与10kV之间并无数值,咱就按1925考虑,也不是要求柜体之间2.0m的要求。

至于IP2X,这个是对的,规范有类似条文。也有IP3X的要求,但是IP1X就不行。
     
 楼主| 发表于 2017-12-11 15:03:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-11 14:30
手册不是规范,不作为设计依据

按照GB50053的表4.2.1中:

多谢多谢指点,不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离这句话我有点理解不来额。。。不同时停电检修?无遮拦裸导体?不置可否再有劳前辈稍作说明。。
     
发表于 2017-12-11 15:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-12-11 15:29 编辑
爱你大豆 发表于 2017-12-11 15:03
多谢多谢指点,不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离这句话我有点理解不来额。。。不同时停电检修 ...

“不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离”这句话的出处来自于GB50053的表4.2.1

这是我暂时能找到的与配三/配四手册中2.0m比较接近的解释,至于配三/配四手册中2.0m是不是考虑了这条,我暂时也不清楚。(时间比较紧,所以我也只是手动找了一下,我手上也没有能搜索关键词的规范软件)

我个人认为,民用建筑10kV的变配电室里面,现在没什么地方用到无遮拦的裸导体,母线要么用密集式封闭母线,要么是用有外壳的空气绝缘母线,裸导体很少见,也许工业项目会用到?

而且,按照规范(GB50053或JGJ16)的操作间距来布置,会≥2.0m的,按规范执行即可,不用纠结2.0m的问题。
     
发表于 2017-12-11 15:56:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-11 09:42
高低压配电柜净距不应小于2米吗
这个有何依据?

  指的是两排之间
     
 楼主| 发表于 2017-12-11 17:06:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-11 15:28
“不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离”这句话的出处来自于GB50053的表4.2.1

这是我暂时能找 ...

确实现在没什么地方用到无遮拦的裸导体,不纠结这些了。以后自己也注意排放,十分感谢十分感谢十分感谢!
     
发表于 2017-12-12 09:16:07 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-12-11 15:56
指的是两排之间

是哪本规范写的呢?
     
发表于 2017-12-12 16:28:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-12 09:16
是哪本规范写的呢?

GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范  4.2.7
     
发表于 2017-12-12 21:12:32 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-12-12 16:28
GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范  4.2.7

您在3楼的原话:“高、低压配电柜两排净距不应小于2米”

而给出的规范却是高压配电柜固定式开关柜双排面对面布置的2.0m,您是理解错了,还是您表达错了?!

低压的2.3m(JGJ16),高压的移开式(常用的KYN28就是这种)的双车+900~~被您写成2.0m了,违反规范不?
     
发表于 2017-12-13 14:27:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-12 21:12
您在3楼的原话:“高、低压配电柜两排净距不应小于2米”

而给出的规范却是高压配电柜固定式开关柜双排 ...

请看全内容,

高压的移开式(常用的KYN28就是这种)的双车+900,比2.0m大还是小?
     
发表于 2017-12-14 09:51:12 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-12-13 14:27
请看全内容,

高压的移开式(常用的KYN28就是这种)的双车+900,比2.0m大还是小?

无论大小,只要不是2.0m,就不应描述为2.0m

单车长多少?550以下么?
     
发表于 2017-12-15 10:47:32 | 显示全部楼层
现时民建中10kV变配电房对高低压设备是否分房设置是没有要求的。以前多少台高压柜就要独立设室是考虑使用少油断路器。现实中一般高低压柜同室时也是分区设置,间隔要求主要是看能否满足操作和维护的要求。至于上面引用的那些数据,与楼主的问题关系不大。
     
发表于 2017-12-15 11:04:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhenry 于 2017-12-16 10:56 编辑
x01oct 发表于 2017-12-14 09:51
无论大小,只要不是2.0m,就不应描述为2.0m

单车长多少?550以下么?

高压单个手车长度,最小的应该是KYN28,大约在670mm左右;其他的落地式手车,长度要大于KYN28。
     
发表于 2017-12-15 13:42:45 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2017-12-15 11:04
高压单个手车长度,最小的应该是KYN28,大约在870mm左右;其他的落地式手车,长度要大于KYN28。

2*870+900=2640,不知道是不是大于2.0m了~~按您说的2.0m设置的话,难道不算错么?