土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 10:37 刚有人说二级负荷可以一台变压器供电?也就是从一台变压器出两个回路供二级负荷
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 10:58 不行
土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 11:07 那移动发电机行吗
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 11:12 那是王金元王总个人的认为,二级负荷,还是应满足供规
土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 14:28 这个切换时间有要求吗?移动式的挪过来怎么也得半小时吧?
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 14:34 我理解你这个移动式的,就是没有房间的那种,而不是现场看不到,停电了临时去搬
土鸡瓦犬 发表于 2017-12-5 16:15 这个允许多长时间的中断? 30S?
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 16:20 消防负荷30S,非消防负荷要看工艺确定