账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9395|回复: 6

[问题探讨] 室外直接引到电梯机房的线路浪涌保护器,要装I级还是II级的

[复制链接]
     
发表于 2017-12-4 13:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一多层建筑厂区,变电所单独一栋,由变电所埋地引电缆至某一建筑的电梯机房和消控室,那么在机房内电梯总箱应该装几级的浪涌保护器。
按规范
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。
这样对于电子设备能起到保护作用吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-12-4 14:17:22 | 显示全部楼层
供电给弱电设备的配电箱,由于末端设备是耐冲击电压值为1.5KV的弱电设备,而其上游装设的SPD的有效电压变化水平≤2.5KV,比1.5 KV要高,则应在此处装设Ⅲ级试验的SPD,其有效电压变化水平≤1.5KV,标称放电电流≥3KA
     
发表于 2017-12-4 15:43:35 | 显示全部楼层
林维勇老师的SPD讲解你好好看看就知道了,站内才共享了的
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 16:39:34 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-4 15:43
林维勇老师的SPD讲解你好好看看就知道了,站内才共享了的

文中讲的都是在入户处设一总箱,再分出分箱的情况,这种情况比较好理解。
对于室外直接引入到末端电子设备机房的线路,“户外线路进入建筑物处,即LPZ 0A或LPZ 0B进入LPZ 1区,设I级试验电涌保护器”,“靠近需要保护的设备处,即LPZ 2和更高区的界面处,当需要安装电涌保护器时对电气系统宜选用Ⅱ级或Ⅲ级试验的电涌保护器”,正常情况是在入户处设I级,末端机房设II级。
但是我的这种情况相当于少了一级配合,导致我弄不清了,我之前是设置二级,被审查师提强条说要一级,才有这个疑问。
     
发表于 2017-12-4 16:44:47 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2017-12-4 16:39
文中讲的都是在入户处设一总箱,再分出分箱的情况,这种情况比较好理解。
对于室外直接引入到末端电子设 ...

我们这边设计Ⅱ级审查的没有提
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:17:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-4 14:17
供电给弱电设备的配电箱,由于末端设备是耐冲击电压值为1.5KV的弱电设备,而其上游装设的SPD的有效电压变化 ...

上游是在室外变电所低压母线上装的一级试验电涌保护器,但是变电所出来后又经室外埋地一段至另一栋建筑电梯机房,这种情况,雷电闪击在线路上,可以沿线路传递雷电流,虽然在入户处做了总等电位联结,但还是可以一直传递到电梯机房,但是在电梯机房应该还存在8/20或者说这类波形的,所以很迷惑。我看图集上的示意图,在线路入户处都上了SPD,难道可以直接在线路上将金属外皮通过SPD接地,不知道有没有这种做法,这样上下级配合就没问题了。
发表于 2017-12-5 09:16:06 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2017-12-4 17:17
上游是在室外变电所低压母线上装的一级试验电涌保护器,但是变电所出来后又经室外埋地一段至另一栋建筑电 ...

这种机房的配电箱还是I级,电梯控制箱或消防控制台等装Ⅲ级试验的SPD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则